Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Размагничивание силовых трансформаторов , с большой индуктивностью

Anatoly4833
сообщение 3.2.2012, 10:03
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 25976



Если кто занимался размагничиванием крупногабаритных силовых трансформаторов с большой индуктивностью, то, наверное знает, какой это гимор. Наткнулся в инете на инфу, что в составе "Поликом РПН" есть микроомметр с функцией размагничивания в автоматическом режиме ПФИ24-10Р. Если кто-то пользовался--отзовитесь, как микроомметр и что там насчет размагничивания--эффект есть или только реклама? Кстати, насколько он быстро насыщает транс, цифры не бегают?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
dimone493
сообщение 17.9.2012, 6:39
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



А вопрос можно?

Влияет ли остаточное намагничивание транса на значения омических сопротивлений обмоток при измерении прибором Р334?

А то зачастую разные получаются при цикле раз в три года, но при этом симетричны. (условия измерения практически не меняются)


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexs_2006
сообщение 5.10.2012, 11:54
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



Цитата(dimone493 @ 17.9.2012, 6:39) *
А вопрос можно?

Влияет ли остаточное намагничивание транса на значения омических сопротивлений обмоток при измерении прибором Р334?

А то зачастую разные получаются при цикле раз в три года, но при этом симетричны. (условия измерения практически не меняются)

температура воздуха и температура обмоток вносят свои коррективы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 6.10.2012, 21:00
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



Цитата(lexs_2006 @ 5.10.2012, 11:54) *
температура воздуха и температура обмоток вносят свои коррективы

условия измерения практически не меняются
А отличия например 0,850 а через 3 года 0,500 обмотка ВН 154 кВ 60000 кВА 3хобмоточный

Сообщение отредактировал dimone493 - 6.10.2012, 21:01


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник