Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

И снова вопрос по аварийному освещению

Sergiopm
сообщение 2.4.2007, 19:11
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 126
Регистрация: 5.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 7838



Добрый день!
Разьясните пожалуйста, для аварийного освещения светильники брать такие же как и для обычного? В каком количестве? Для обычного используются ЛПП 2х36.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 3.4.2007, 16:18
Сообщение #2





Гости






Светильники аварийного освещения, в Вашем случае, могут выделяться из числа светильников общего освещения. Освещение безопасности должно составлять не менее 5% от рабочего освещения, а эвакуационное освещение должно обеспечивать 0,5лк (СНиП 23-05-95* п7.75)