Счётчик ЦЭ6803В трансформаторного включения. Имеет ли правильность подключения эл. счётчика к выходам трансформатора тока имеется ввиду фазировка А. В. С. будит ли правильно считать эл. счётчик если нарушить порядок подключения фаз к выходам трансформатора тока? ( Нарушена только фазировка, обмотки И1 и И2 выходы трансформаторов тока соединены правильно.)
И ещё вопрос если все-таки поменять местами выходы тарсформаторов тока, обмотки И1 и И2 идущие на эл. счётчик, как в этом случаи будет считать эл.счётчик?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Viktor2004
сообщение 21.3.2005, 21:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Вообще-то если поменять направление токовых обмоток, счетчик будет крутиться в обратную сторону, но считать при этом правильно, при условии что перевернуты все три обмотки.
Но если еще перепутать местами трансформаторы таким образом что токовая обмотка одной фазы будет взаимодействовать с обмоткой напряжения другой фазы, здесь счетчик будет мерить черт знает что. В одной из таких комбинациях считает реактивную энергию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2026, 2:05
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены