Столкнулся с такой проблемой:
при проектировании шкафа управления по расчетам вышел на автоматический выключатель 160 А. По правилу селективности вводной должен быть на ступень выше (т.е. 200А), но по расчетам там хватает 160 А "за глаза". Вопрос: имею ли я право поставить вводной автомат на 160 А и почему. |
|
|
![]() |
21.3.2005, 20:27
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Автомат имеет еще такой параметр как скорость срабатывания.
Если выходной автомат будет иметь этот параметр выше чем входной, даже если вы поставите входной на 200А он сработает быстрее при КЗ. При расчете селективности это надо учитывать в первую очередь. На некоторых автоматах эта скорость регулируема. |
|
|
Mickle Помогите разобраться с правилом селективности 21.3.2005, 13:56
Mickle После вашего ответа еще раз перечитал паспорт на а... 22.3.2005, 10:26
Pavel Все как всегда-вроде элементарно, а начнешь разбир... 22.3.2005, 14:57
Гость Pavel (гость)
Я как понял все потребители висят н... 22.3.2005, 15:13
Pavel Для такой схемы, дополнительный автомат на вводе н... 28.3.2005, 16:20![]() ![]() ![]() |
|