Есть такая проблема: наладчики производили профилактические испытания силовых трансформаторов (находились в эксплуатации более 6 лет), при измерении омического сопротивления обмоток получилось, что разброс составил более 7%. Подскажите, у кого что-то подобное было, как выходили из положения, или если не трудно дайте ссылку на тему, если уже обсуждалось (поиском не нашел). |
|
|
![]() |
27.9.2012, 15:50
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Великое в простом.
-------------------- |
|
|
Гость омическое сопротивление обмоток 18.9.2012, 6:33
Sinus Самый лучший вариант это конечно ремонт\замен... 18.9.2012, 17:54
ez81 Пригласите других,пусть перемерят,если подтвердитс... 24.9.2012, 21:43
Гость Кому интересно: трансформатор ТМЗ 6/0,4 1600 кВА (... 27.9.2012, 5:56
aidar Похожая проблема с омиками.
Трансформатор 110/10/... 18.10.2012, 18:11
aidar Сегодня повторно вскрыли.
Причина в контакте Х32, ... 19.10.2012, 18:09![]() ![]() ![]() |
|