омическое сопротивление обмоток

Гость_Гость_*
сообщение 18.9.2012, 6:33
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте!
Есть такая проблема: наладчики производили профилактические испытания силовых трансформаторов (находились в эксплуатации более 6 лет), при измерении омического сопротивления обмоток получилось, что разброс составил более 7%. Подскажите, у кого что-то подобное было, как выходили из положения, или если не трудно дайте ссылку на тему, если уже обсуждалось (поиском не нашел).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 27.9.2012, 5:56
Сообщение #2





Гости






Кому интересно: трансформатор ТМЗ 6/0,4 1600 кВА (Хмельницкий завод), проблема была на обмотке ВН.
Вскрыли бак трансформатора, слили масло примерно 400 литров (что-бы открылась гребенка выводов), сделали их протяжку. Почти все болтовые соединения были слабые, хорошо тянулись. Произвели замер - расхождение 0,2 %, теперь это лучший транс на заводе icon_biggrin.gif
Залили масло обратно, закрыли бак трансформатора, сейчас отстаивается, вечером введем в работу.
Вернуться в начало страницы