Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Как правильно подключить конфорку ЭК4-220

hux0r
сообщение 2.4.2007, 13:23
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 30.10.2006
Пользователь №: 7352



Добрый день! Как правильно подключить конфорку ЭК4-220 (2000Вт)?
Там керамическая колодка с четырьмя контактами. Они пронумерованы как 1,2,3,4.
Как подключить ее на полную мощность, подскажите схему подключения.
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Flash
сообщение 2.4.2007, 16:09
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Полагаю 2кВт - это внутри 2 спирали по 1 кВт.
Померь сопротивление между всеми 4-мя выводами.
Те выводы, между которыми будет сопротивление около 50 Ом - есть одна из них (1 кВт), и таких выводов должно быть 2 пары.
Параллельно соедини - будет 2 кВт.


--------------------