Контур заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Контур заземления |
26.9.2012, 7:39
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 21.10.2011 Из: ХМАО Пользователь №: 24710 |
Если АБК (административно-бытовой комплекс) выполнени на металлических сваях, должен ли быть проложен отдельный контур заземления. Если да, то ссылку дайте, плз.
|
|
|
![]() |
26.9.2012, 9:00
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата После монтажа нужно выполнить замеры сопротивления растеканию тока и если оно укладывается в требуемые рамки (см. ПУЭ) то можно ничего не делать. Это конечно сделать нужно, но формально естественные заземлители измерениям не подвергаются. |
|
|
26.9.2012, 14:20
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18211 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Это конечно сделать нужно, но формально естественные заземлители измерениям не подвергаются. Считаете нормативы на повторные заземлители относятся только к искусственным заземлителям? По-моему норма относится к ЗУ независимо от естественности-искусственности. Лишь бы обеспечивал. "Измерение сопротивления производится без отсоединения грозозащитных тросов, оболочек отходящих кабелей и других естественных заземлителей". Искусственный, при обеспечении нормы естественным, просто не нужен. ..из предварительно напряжёного бетона Правка: с предварительно напряжённой арматурой. |
|
|
Gabik Контур заземления 26.9.2012, 7:39
с2н5он не обязательно п.1.7.109 ПУЭ
правда если сваи удов... 26.9.2012, 7:44
RomanNV После монтажа нужно выполнить замеры сопротивления... 26.9.2012, 7:54
Gabik Спасибо ребята, вы помогли мне съэкономить бюджет ... 26.9.2012, 8:56
Gabik Раз уж затронули вопрос про заземление,то как дол... 26.9.2012, 12:04
RomanNV Никакой разницы нет.
Нужно только предусмотреть на... 26.9.2012, 12:19
Gabik Цитата(RomanNV @ 26.9.2012, 15:19) Никако... 27.9.2012, 6:14
drmorgan Цитата(Gabik @ 27.9.2012, 7:14) А как про... 27.9.2012, 20:15
Работник ЦитатаСчитаете нормативы на повторные заземлители ... 26.9.2012, 15:03
Работник Похоже как обычно, видимую часть регулярно подверг... 27.9.2012, 8:13
Гость сочувствующий Цитата(Работник @ 27.9.2012, 8:13) Похоже... 27.9.2012, 8:29
с2н5он откуда такая периодичность? 27.9.2012, 20:46
drmorgan Цитата(с2н5он @ 27.9.2012, 21:46) откуда ... 27.9.2012, 21:22
Гость сочувствующий Цитата(drmorgan @ 27.9.2012, 21:22) ... 27.9.2012, 21:43![]() ![]() ![]() |
|