Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

тп , максимально допустимая нагрузка на ТП 25 кВа

Yuri Voronej
сообщение 26.9.2012, 10:30
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 18.9.2012
Пользователь №: 28447



Подскажите пожалуйста, сколько потребителей по 7кВт (одна фаза) может обеспечить ТП 25 кВа. Правильно ли я понимаю, каждая фаза по 25 кВа, суммарно 75 кВа. С учетом cos = 60 кВт (упрощенно)?

Сообщение отредактировал Yuri Voronej - 26.9.2012, 12:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Работник
сообщение 26.9.2012, 13:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Правильно ли я понимаю, каждая фаза по 25 кВа, суммарно 75 кВа.

Нет, суммарно 25 кВа. Т.е. по 8,3 кВа на фазе. косинус смотрте у потребителя.