Помогите развести щиток , Чего куда тыкать |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите развести щиток , Чего куда тыкать |
| Гость_Kolip_* |
25.9.2012, 14:51
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Подключаю гараж! 3 фазы.
Схема такова: - как я понимаю 1. Выключатель нагрузки ВН-3Р/25А (Перед счетчиков так?) - Что в него входит L1, L2 и L3??? 2. Счетчик СЕ-301 (Тут понятно фаза вошла фаза вышла) 3. Выключатель автомат ВА 47-29-4 (точно не помню) - 4 полюса. Собственно вопросы: Как правильно подключать? Т.е. идет 4 провода СИП в ВН-3Р/25А входят 3 фазы L1, L2 и L3, а ноль что с землей соединяется????? Потом в счетчик L1, L2 и L3 и N (который предварительно типа соединена с землей), от счетчика к ВА 47-29-4 собственно 3 фазы и ноль (L1, L2 и L3 и N) - ТАК ????? Ещё вопрос можно ли разводку делать АВВГ 1х10? (Так как от ВА 47-29-4 у меня отходит АВВГ 5х10 по стене и через стену в гараж, а там ещё коробка с дифавтоматами), я понимаю что ПВ удобней, но вопрос пропустит ли энергонадзор, если сделать АВВГ 1х10??? Ещё есть нюанс в дифавтомат который на розеточную группу не лезет 3 провода в гнездо (т.к. у меня 2 розетки в каждом конце гаража и кинул я им ВВГ 3х6 и ещё 1 розетку решил прямо под щитком сделать т.к. там дверь, что бы было можно на улицу чего подключить и не тягать через весь гараж) и получилось, что у меня 3 провода фазы (от ВВГ 3х6) не лезут в посадочное гнездо дифавтомата. Это что придется автомат ставить ещё один так его в проекте нет не придерутся? P.S. Это правильный ход действий? |
|
|
![]() |
25.9.2012, 15:52
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23185 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если Вы сейчас собираетесь получить бумажку энергонадзора, а потом менять автоматику, то точно спалите...всё
давайте проект, а то спрашиваете что делать и выплывает компрессор, сварочник не понятно какие или по крайней мере рисуйте Ваш гараж с указанием где что будет и какой мощности и напряжения пысы: забыли упомянуть, что Вы из Беларуси -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Kolip_* |
25.9.2012, 16:02
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Вот и я хотел сказать у нас на все бумажки нужны )))
Фото будут попозже после работы. Есть проек, согласованный (у нас если сказать что ты собираешься в гараже использовать сварочник и компрессор в жизни не дадут ни 1 кВт) вот и приходится грузить что будешь ставить варочные панели духовые шкафы, я просил 10кВт мол у меня бойлер, стиралка 96 года (это реально 96) ест мол много ещё утег новый на 2,6 кВт, дайте 10 кВт так они мордолес кирпичем и дали только 6 кВт на дом и на гараж, так я методжом хитрости сбацал и согласовал все 6 кВт только на гараж ))) Если бы можно было прийти и сказать буду ставить сварочник 7кВт и компрессор 3кВт дайте мне энергию для этого я так бы и сделал (зачем мучаться). Фото будут через два часа. P.S. Так счетчик и ВН и ВА - правильная схема подключения в первом посте описана??? |
|
|
Kolip Помогите развести щиток 25.9.2012, 14:51
savelij® ЦитатаЭто что придется автомат ставить ещё один та... 25.9.2012, 15:25
Kolip Цитата(savelij® @ 25.9.2012, 15:25) А что... 25.9.2012, 15:36
Kolip Я не то что бы делитант, наоборот по уму хочу сдел... 25.9.2012, 16:11
savelij® Цитата(Kolip @ 25.9.2012, 17:02) Так счет... 25.9.2012, 16:34
Kolip Цитата(savelij® @ 25.9.2012, 16:34) А с ч... 25.9.2012, 17:27
Kolip Проект
Проект земли
ТУ 25.9.2012, 17:59
Kolip Что-то не так сделал, наверное выложу ещё раз. 25.9.2012, 18:01
Kolip Вопрос все тот же, как правильно расвести счетчик.... 25.9.2012, 18:44
с2н5он если Вы будете выполнять ТУ, то больше 6 кВт. Вам ... 25.9.2012, 21:00
Kolip Цитата(с2н5он @ 25.9.2012, 21:00) т.к вын... 25.9.2012, 21:40
с2н5он смысла нет ставить выносной шкаф не пломбируя или ... 25.9.2012, 22:55
Kolip У меня в ЩУРн есть какае-то планочка, это ГЗШ или ... 26.9.2012, 8:58
с2н5он Цитата(Kolip @ 26.9.2012, 9:58) У меня не... 26.9.2012, 10:03
Kolip Со счетчиком впринципе разобрался, на болтовое сое... 26.9.2012, 14:43
с2н5он медь или люминий, тут нужно смотреть Ваше ПУЭ
по к... 26.9.2012, 22:58![]() ![]() ![]() |
|