Перекос фаз возможен? , Разводка Светильников в 3 фазной сети

RPK
сообщение 24.9.2012, 14:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 14.6.2012
Пользователь №: 27910



Здравствуйте уважаемые гуру, Такой вопрос Поступил заказ на разводку электрики кофе, на фото я нарисовал как я думаю светильники раскидать , до коробки 5жильный на 2,5квмм чтобы сэкономить время и провод а с коробки уже распределить по фазам в коробке у меня везде пайка соединений . мощности там где-то в одной комнате под 2квт, вопрос не будет ли перекос фаз из-за того что по одному проводу проведен ноль до коробки? Вот напарник в котэдж раскинуть просить на 3 фазы нагрузку в щитке но я че-то боюсь потому как он не запаял а на веги все соединил и вдруг там хреновый контакт ноль пропадет или перегорит и хана всей техники в доме я так думаю , И каким образом защитить наш щиток от обрыва нуля который идет от РЩ здания к нам ввод ВВГ 5*16квмм хотелось ваше мнение услышать . Спасибо.

Сообщение отредактировал RPK - 24.9.2012, 15:08
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Sinus
сообщение 25.9.2012, 5:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Возможен не большой перекос, но это не те цифры о которых стоит волноваться.
Вы лучше подумайте для чего ставить трехфазные УЗО и автомат. Аварийная ситуация на любом светильнике или группе и все сидят без света. Я бы поставил 3 однофазных выключателя.
И УЗО на освещение (ИМХО) то же лишнее.

И зачем до коробки вести 5х2,5 если после коробки переходите на 3х1.5, тяните уже тогда 5х1.5 от щита. (Или там большое расстояние?)


Сообщение отредактировал Sinus - 25.9.2012, 5:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RPK
сообщение 25.9.2012, 10:19
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 14.6.2012
Пользователь №: 27910



Цитата(Sinus @ 25.9.2012, 5:29) *
Возможен не большой перекос, но это не те цифры о которых стоит волноваться.
Вы лучше подумайте для чего ставить трехфазные УЗО и автомат. Аварийная ситуация на любом светильнике или группе и все сидят без света. Я бы поставил 3 однофазных выключателя.
И УЗО на освещение (ИМХО) то же лишнее.

И зачем до коробки вести 5х2,5 если после коробки переходите на 3х1.5, тяните уже тогда 5х1.5 от щита. (Или там большое расстояние?)

там до коробки где-то 20м . по поводу автомата да я купил 3 полюсный и снял перемычку которая рубильники соединяет , и получилось 5 групп разделены на 3 автомата . в первой комнате тоже самое , рациональнее и по безопасности на каждую комнату пустить 3 фазы или на каждую комнату по одной фазе , первая комната у меня диваны столы и розетки где посетители кофе подключат ноутбуки , во второй комнате барнная стойка и опять столы , а в третей кухня там я пустил три кабеля ПВС 5 жил на 10 на плиту , пицца машину и конвекционную печь , они у меня через одно узо и после у каждого аппарата свой 3полюсный автомат . Я боюсь что если разделю одну комнату по всем 3 фазам чтоб с техникой что-то не произошло компы соединены к серверу в подвале . А если ноль после узо пропадет узо будет вырубать оборудование


Сообщение отредактировал RPK - 25.9.2012, 10:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- RPK   Перекос фаз возможен?   24.9.2012, 14:54
- - Работник   Вся нагрузка освещение? По 2 кВт в комнате? Не к ...   24.9.2012, 15:09
|- - RPK   Цитата(Работник @ 24.9.2012, 16:09) Вся н...   24.9.2012, 21:47
- - Rezo   Цитата....вопрос не будет ли перекос фаз из-за тог...   24.9.2012, 16:13
- - Sinus   Возможен не большой перекос, но это не те цифры о ...   25.9.2012, 5:29
|- - RPK   Цитата(Sinus @ 25.9.2012, 5:29) Возможен ...   25.9.2012, 10:19
- - Работник   Я Вас уже спрашивал, так понимаю розетки и освещен...   25.9.2012, 10:34
- - RPK   я вот примерно так все разделил как на рисунке, ...   25.9.2012, 11:31
- - Aleks 72   Цитата(RPK @ 24.9.2012, 17:54) вопрос не ...   25.9.2012, 19:59
- - RPK   Вот еще вопрос на одну фазу поключил подвальное ос...   26.9.2012, 10:26
- - Гость_Алексей_*   Так это 3х- полюсной автомат, поэтому и будет сраб...   26.9.2012, 22:55
- - Гость_arhimed383_*   А я уже разобрал автоматы и снял внутренний рычаж...   2.10.2012, 13:45
- - Apisx   Объясните пожалуйста русским языком, зачем было по...   3.10.2012, 3:54
- - Гость_arhimed383_*   3 полюсник должен был быть общим автоматом на све...   5.10.2012, 6:17