Нужна ли муфта? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нужна ли муфта? |
24.9.2012, 13:44
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 22.5.2012 Пользователь №: 27574 |
Подскажите пожалуйста ,а лучше направьте где прочитать:
Требуется ли на концах кабеля АВВГ(сеч.4х95,120,185мм) делать концевые(термоусаживаемые муфты) в случае прокладки кабеля от наружного щита расположенного на стене (разделительного щита, щита учета) до ВРУ(ГРЩ) здания (При сдаче местным сетям – дают замечание, а на вопрос «Где прописано?»-ответ: «читайте ПУЭ») Хотя недавно сдавали наружное освещение сделанное кабелем АПвБбШп 3х16 без концевых термоусадок – ничего не сказали. Я понимаю –масленые кабели , тут без вопросов надо делать концевую муфту. А на сухих(марках) кабеля зачем??? |
|
|
![]() |
24.9.2012, 14:59
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
2.3.65. При соединении и оконцевании силовых кабелей следует применять конструкции муфт, соответствующие условиям их работы и окружающей среды. Соединения и заделки на кабельных линиях должны быть выполнены так, чтобы кабели были защищены от проникновения в них влаги и других вреднодействующих веществ из окружающей среды и чтобы соединения и заделки выдерживали испытательные напряжения для кабельной линии и соответствовали требованиям ГОСТ.
2.3.66. Для кабельных линий до 35 кВ концевые и соединительные муфты должны применяться в соответствии с действующей технической документацией на муфты, утвержденной в установленном порядке. О том, что условия нахождение муфты может отменить необходимость оной, не сказано. |
|
|
vodonik Нужна ли муфта? 24.9.2012, 13:44
Работник ПУЭ 2.3.65. Требуются муфты. Защита от влаги нужна... 24.9.2012, 14:23
vodonik А если наружный шкаф имеет защиту минимум IP43 ? 24.9.2012, 14:42
с2н5он вообще то в 2.3.65 речь о конструкции при применен... 24.9.2012, 15:49
Работник Ну, что нашел. И где о применении тогда? 24.9.2012, 16:04
vodonik Вот и я о том же. Плюс, относится ли эта перемычка... 24.9.2012, 16:04
Андрей_Леонидович Необходимость установки муфты на данный кабель опр... 24.9.2012, 20:24
vodonik Спасибо за ответы.
Но это как-то неправильно - ... 24.9.2012, 22:43
Sinus Я всегда ставлю концевые муфты (от 16 мм^2), спрос... 25.9.2012, 1:42
vodonik Наверное можно подвести итоги :
Делать или не дел... 26.9.2012, 9:33
Гость сейчас существуют муфты и на маленькие сечения
htt... 11.10.2012, 11:00![]() ![]() ![]() |
|