Здравствуйте.
При реконструкции ТП возникла проблема с размещением покупного оборудования - а именно шкафов управления электродвигателями с ПЧ. Ранее в существующей схеме применялись панели, установленные в ряд и запитываемые от шин. Сейчас эти панели демонтируются и вместо них устанавливаются новые шкафы на их место и со сдвигом влево. В результате имеем, что от шинок сущетсвующих панелей запитываются новые шкафы еремычками по 5-15 метров. Вопрос- нужно ли защищать автоматами эту линию? (Вроде если линия более 6м то нужно...) Шины запитываются от ячейки, в ней есть автомат. |
|
|
![]() |
22.9.2012, 21:43
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
, я так думаю, если это ответственные двигатели (кстати что они там делают на ТП), я бы защитил каждый такой шкаф своим автоматом. В ПЧ своих защит напихано немеряно, но вдруг не сработает, или КЗ до ЧП, и отрубится вся линия. Или надо будет отключить один из приводов для ремонта/замены? Но это если они ответственные.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
Гость_Nerdin_* подключение шкафа управления к шинам ЩСУ 21.9.2012, 9:44
Гость_Сергей_* Не обязательно так как это продолжение этих шин вы... 21.9.2012, 22:07