Вырубает автомат без видимой причиный. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вырубает автомат без видимой причиный. |
| Гость_Гость_Вадим_*_* |
18.9.2012, 11:31
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Вводной автомат - 40А. После сделан внутренний щиток: автомат - 50А, после 3 - 20А, после 5 по 16А на розетки, 5 по 10А на освещение.
Серьёзной нагрузки нет - нежилое помещение 40 метров: 3 компа, чайник, микроволновка, 10-12 лампочек, электорольставни. Без видимой причины периодически стало вырубать вводной автомат, заменил его, сделал профилактику щитка, но проблема не решилась. Вся проводка 2010 года. Знаю, что после 40 50 не ставят, но там и на 40 нагрузки нет. Спасите, в чём может быть проблема? |
|
|
![]() |
22.9.2012, 13:31
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Деревянный дом, проводка старая на изоляторах, TN-C (два провода).
По дому два шлейфа, левый и правый. В одном из шлейфов 4-х местная розетка. включены аквариум, бра, циркуляционный насос отопления и потер. Все работает пока не включен в сеть потер, срабатывает УЗО в щите (УЗО вводное 32А 30 мА). В других розетках потер работает нормально. Отключения начались примерно неделю назад, сейчас прошел тайфун Самба (проводку подмочило) и УЗО реагирует на потер постоянно. УЗО проверил, ток срабатывания 24.8 мА за 0.2 секунды Показания мегаомметра будут только в понедельник. Коллеги каковы Ваши мысли? Разве утечка может появляться от тока в сети, я всегда думал что на утечку влияет сопротивление изоляции и напряжение. |
|
|
22.9.2012, 14:22
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
Деревянный дом, проводка старая на изоляторах, TN-C (два провода). По дому два шлейфа, левый и правый. В одном из шлейфов 4-х местная розетка. включены аквариум, бра, циркуляционный насос отопления и потер. Все работает пока не включен в сеть потер, срабатывает УЗО в щите (УЗО вводное 32А 30 мА). В других розетках потер работает нормально. Отключения начались примерно неделю назад, сейчас прошел тайфун Самба (проводку подмочило) и УЗО реагирует на потер постоянно. УЗО проверил, ток срабатывания 24.8 мА за 0.2 секунды Показания мегаомметра будут только в понедельник. Коллеги каковы Ваши мысли? Разве утечка может появляться от тока в сети, я всегда думал что на утечку влияет сопротивление изоляции и напряжение. http://eleczon.ru/praktika/remont/chaynik-termo.html- это оно? имхо... пробой тэна на грани порога срабатывания+насос чуть пробивает. -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
|
|
Гость_Вадим_* Вырубает автомат без видимой причиный. 18.9.2012, 11:31
Shturman1 ЦитатаБез видимой причины периодически стало выруб... 18.9.2012, 11:39
Гость_Вадим_* тот который вырубает, вводной - 40А простой сдвоен... 18.9.2012, 12:09
Гость_Вадим_* И ещё: вырубало до замены даже тогда, когда абсолю... 18.9.2012, 12:12
Работник Проверить кабель от автомата 40А до дифавтомата 50... 18.9.2012, 12:54
Shturman1 ЦитатаПроверить кабель от автомата 40А до дифавтом... 18.9.2012, 13:36
Гость_Вадим_* Спасибо, попробую проверить. 18.9.2012, 14:28
с2н5он или отключить на 50 А. и посмотреть 18.9.2012, 19:34
uvk2 Я бы в таком разе провел испытания подозрительного... 18.9.2012, 21:15
Гость_Вадим_* Цитата(с2н5он @ 18.9.2012, 19:34) или отк... 19.9.2012, 10:49
Shturman1 ЦитатаНе очень понял смысла отключения, что конкре... 19.9.2012, 11:45
с2н5он или попробовать звякнуть мегометром 19.9.2012, 12:13
Гость_Alex_* Я ставил GSM-сигнализацию клиенту - при включении ... 19.9.2012, 17:31
savelij® Цитата(Гость_Alex_* @ 19.9.2012, 18:31) Я... 19.9.2012, 19:08
uvk2 ЦитатаА можно подробней про испытания? Как делать?... 19.9.2012, 17:41
Sinus пробой ТЭНа куда? Я же специально написал - провод... 22.9.2012, 14:41
case69rus про то что проводка двупроводная- я понял... а вот... 22.9.2012, 14:55
uvk2 Sinus, потер - это чего такое, чайник что ли хитры... 22.9.2012, 15:03
Sinus Цитатапро то что проводка двупроводная- я понял...... 22.9.2012, 15:15![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 17:31 |
|
|
|
|