Вводной автомат - 40А. После сделан внутренний щиток: автомат - 50А, после 3 - 20А, после 5 по 16А на розетки, 5 по 10А на освещение.
Серьёзной нагрузки нет - нежилое помещение 40 метров: 3 компа, чайник, микроволновка, 10-12 лампочек, электорольставни.
Без видимой причины периодически стало вырубать вводной автомат, заменил его, сделал профилактику щитка, но проблема не решилась.
Вся проводка 2010 года.
Знаю, что после 40 50 не ставят, но там и на 40 нагрузки нет.
Спасите, в чём может быть проблема?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Sinus
сообщение 22.9.2012, 13:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Деревянный дом, проводка старая на изоляторах, TN-C (два провода).
По дому два шлейфа, левый и правый.
В одном из шлейфов 4-х местная розетка. включены аквариум, бра, циркуляционный насос отопления и потер.
Все работает пока не включен в сеть потер, срабатывает УЗО в щите (УЗО вводное 32А 30 мА).
В других розетках потер работает нормально.
Отключения начались примерно неделю назад, сейчас прошел тайфун Самба (проводку подмочило) и УЗО реагирует на потер постоянно.
УЗО проверил, ток срабатывания 24.8 мА за 0.2 секунды
Показания мегаомметра будут только в понедельник.
Коллеги каковы Ваши мысли?
Разве утечка может появляться от тока в сети, я всегда думал что на утечку влияет сопротивление изоляции и напряжение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 22.9.2012, 14:22
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



Цитата(Sinus @ 22.9.2012, 14:31) *
Деревянный дом, проводка старая на изоляторах, TN-C (два провода).
По дому два шлейфа, левый и правый.
В одном из шлейфов 4-х местная розетка. включены аквариум, бра, циркуляционный насос отопления и потер.
Все работает пока не включен в сеть потер, срабатывает УЗО в щите (УЗО вводное 32А 30 мА).
В других розетках потер работает нормально.
Отключения начались примерно неделю назад, сейчас прошел тайфун Самба (проводку подмочило) и УЗО реагирует на потер постоянно.
УЗО проверил, ток срабатывания 24.8 мА за 0.2 секунды
Показания мегаомметра будут только в понедельник.
Коллеги каковы Ваши мысли?
Разве утечка может появляться от тока в сети, я всегда думал что на утечку влияет сопротивление изоляции и напряжение.

http://eleczon.ru/praktika/remont/chaynik-termo.html- это оно?
имхо... пробой тэна на грани порога срабатывания+насос чуть пробивает.


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Вадим_*   Вырубает автомат без видимой причиный.   18.9.2012, 11:31
- - Shturman1   ЦитатаБез видимой причины периодически стало выруб...   18.9.2012, 11:39
- - Гость_Вадим_*   тот который вырубает, вводной - 40А простой сдвоен...   18.9.2012, 12:09
- - Гость_Вадим_*   И ещё: вырубало до замены даже тогда, когда абсолю...   18.9.2012, 12:12
- - Работник   Проверить кабель от автомата 40А до дифавтомата 50...   18.9.2012, 12:54
- - Shturman1   ЦитатаПроверить кабель от автомата 40А до дифавтом...   18.9.2012, 13:36
- - Гость_Вадим_*   Спасибо, попробую проверить.   18.9.2012, 14:28
- - с2н5он   или отключить на 50 А. и посмотреть   18.9.2012, 19:34
- - uvk2   Я бы в таком разе провел испытания подозрительного...   18.9.2012, 21:15
|- - Гость_Вадим_*   Цитата(с2н5он @ 18.9.2012, 19:34) или отк...   19.9.2012, 10:49
- - Shturman1   ЦитатаНе очень понял смысла отключения, что конкре...   19.9.2012, 11:45
- - с2н5он   или попробовать звякнуть мегометром   19.9.2012, 12:13
- - Гость_Alex_*   Я ставил GSM-сигнализацию клиенту - при включении ...   19.9.2012, 17:31
|- - savelij®   Цитата(Гость_Alex_* @ 19.9.2012, 18:31) Я...   19.9.2012, 19:08
- - uvk2   ЦитатаА можно подробней про испытания? Как делать?...   19.9.2012, 17:41
- - Sinus   Деревянный дом, проводка старая на изоляторах, TN-...   22.9.2012, 13:31
|- - case69rus   Цитата(Sinus @ 22.9.2012, 14:31) Деревянн...   22.9.2012, 14:22
- - Sinus   пробой ТЭНа куда? Я же специально написал - провод...   22.9.2012, 14:41
- - case69rus   про то что проводка двупроводная- я понял... а вот...   22.9.2012, 14:55
- - uvk2   Sinus, потер - это чего такое, чайник что ли хитры...   22.9.2012, 15:03
- - Sinus   Цитатапро то что проводка двупроводная- я понял......   22.9.2012, 15:15