Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

3 кабеля на каждый ввод от ТП

RaDDiveR
сообщение 21.9.2012, 16:11
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



Господа, чаще всего в проектах тяну от ТП по 2 кабеля на каждый ввод во ВРУ жилого дома, запитанного по II категории, т.е. 4 кабеля.
Можно ли тянуть по 3 кабеля на каждый ввод, т.е. всего 6, а то по току не проходят а делать лишние щиты не хочется?
Возможно ли такое по нормам и конструктивно для ВРУ 1-13-20, например?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 22.9.2012, 13:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23222
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



можно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова