Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

3 кабеля на каждый ввод от ТП

RaDDiveR
сообщение 21.9.2012, 16:11
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



Господа, чаще всего в проектах тяну от ТП по 2 кабеля на каждый ввод во ВРУ жилого дома, запитанного по II категории, т.е. 4 кабеля.
Можно ли тянуть по 3 кабеля на каждый ввод, т.е. всего 6, а то по току не проходят а делать лишние щиты не хочется?
Возможно ли такое по нормам и конструктивно для ВРУ 1-13-20, например?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
RomanNV
сообщение 22.9.2012, 12:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Заводская схема ВРУ предусматривает либо ввод из 2-х КЛ, либо Ввод 1 КЛ + 1 ответвление.
Физически можно и 3 кабеля повесить, но фактически это будет отступлением от официальной схемы подключения.
Скомпонуйте ваше ВРУ панелями ЩО-70 и вешайте спокойно хоть 8 вводных КЛ.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 22:29
Rambler's Top100     