3 кабеля на каждый ввод от ТП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
3 кабеля на каждый ввод от ТП |
21.9.2012, 16:11
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 |
Господа, чаще всего в проектах тяну от ТП по 2 кабеля на каждый ввод во ВРУ жилого дома, запитанного по II категории, т.е. 4 кабеля.
Можно ли тянуть по 3 кабеля на каждый ввод, т.е. всего 6, а то по току не проходят а делать лишние щиты не хочется? Возможно ли такое по нормам и конструктивно для ВРУ 1-13-20, например? |
|
|
![]() |
22.9.2012, 12:12
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Заводская схема ВРУ предусматривает либо ввод из 2-х КЛ, либо Ввод 1 КЛ + 1 ответвление.
Физически можно и 3 кабеля повесить, но фактически это будет отступлением от официальной схемы подключения. Скомпонуйте ваше ВРУ панелями ЩО-70 и вешайте спокойно хоть 8 вводных КЛ. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
RaDDiveR 3 кабеля на каждый ввод от ТП 21.9.2012, 16:11
с2н5он можно 22.9.2012, 13:40
RaDDiveR с2н5он,
а Вы так делали для типовых ВРУ? 23.9.2012, 14:35
с2н5он делали, а в чём проблема? типовые они и есть типов... 23.9.2012, 16:24
RaDDiveR Я на всякий случай сделал картинку http://www.fayl... 24.9.2012, 9:23![]() ![]() ![]() |
|