Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Помогите определиться с судьбой трансформатора , Есть проблемы с ним

Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 7.9.2012, 8:48
Сообщение #1





Гости






Итак,трансформатор ТМ-63 старых годов.Схема соединения:звезда-звезда с выведенным нулём.Ввод 10 кВ,выход 0,4 кВ.
В чём суть проблемы?Есть устройство,которое замеряет сопротивление изоляции между землёй и изолированной НЕЙТРАЛЬЮ.
Устройство защищает кабель.Не получается его запустить.Причина вот в чём:сопротивление изоляции изолированного нуля относительно земли равно менее 1 кОм.А устройство срабатывает при понижении сопротивления ниже 27 кОм.Поэтому устройство не запустить.А теперь про трансформатор.
Когда его отключаешь от высокой стороны и заземляешь высокую сторону,то сопротивление изоляции показывает около 20 МОм.Но когда включаешь в работу трансформатор,то этоже сопротивление падает почти до нуля.Делали замеры осциллографом,отдавали умным дядям-сказали,что возможно не заземлён магнитопровод трансформатора.
Отсюда вопросы:
1)что может влиять на падение изоляции?
2)правы ли дяди?
3)где найти схему внутренней части трансформатора?
4)Как исправить ситуацию,чтобы изоляция была нормальной?
5)Есть ли нормы сопротивления изоляции нуля трансформатора относительно земли(бака)?

ЗЫ:проводили аналогичный эксперимент на трансформаторе ТМГ-250.При отключённой и заземлённой высокой стороне R=21 МОм,при включении в работу R=4 МОм.Для устройства этого хватает(т.к. норма не ниже 27 кОм),и оно работает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 21.9.2012, 7:46
Сообщение #2





Гости






1. Сопротивление изоляции зависит только от качества изоляции. Возможно масло старое, окислившееся, влажное. Возьмите пробу масла на пробой, влагосодержание, мехпримеси и газовый состав.
2. Схемы соединеия по гост 11766 скорее всего в вашем случае.
3. там где я работаю, мы выпускаем трансформаторы с сопротивлением не НИЖЕ 1000 МОм, инеаче бракуем.
4. Не заземлённый магниторовод приводит к образованию вихревых токов в нем, его нагреву и более высоким потерям хх. На сопротивление изоляции это влиять не может.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 3:43
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены