Как определить (Прозвонить) токовые цепи |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как определить (Прозвонить) токовые цепи |
19.9.2012, 17:49
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 19.9.2012 Пользователь №: 28454 |
На ПС 35/10 кВ требуется произвести замену прибора учета, для этого мне нужно установить закоротку, дак вот как определить какие именно провода на клемнике мне нужно закоротить
|
|
|
![]() |
20.9.2012, 19:00
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 |
сомневаюсь, в данном варианте - звониться будет всё со всем (в смысле токовые цепи). Даже по омам не определить- будет примерно одинаковым.
варианты: 1. Продергивать есно аккуратно - присоед-е в работе 2. Отключить, продергать, подписать 3. вооружиться ВАФом или токоизмер.клещими и закоротку - далее садишь один конец закоротки на общий "0" цепей тока > второй конец на жилу токовой фазы (пусть будет ф.А), Тогда меряешь ток на проводе счетчика , если то самое то тока ф.А на счетчике не будет Понятно? Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 20.9.2012, 19:06 |
|
|
20.9.2012, 19:15
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 19.9.2012 Пользователь №: 28454 |
сомневаюсь, в данном варианте - звониться будет всё со всем (в смысле токовые цепи). Даже по омам не определить- будет примерно одинаковым. варианты: 1. Продергивать есно аккуратно - присоед-е в работе 2. Отключить, продергать, подписать 3. вооружиться ВАФом или токоизмер.клещими и закоротку - далее садишь один конец закоротки на общий "0" цепей тока > второй конец на жилу токовой фазы (пусть будет ф.А), Тогда меряешь ток на проводе счетчика , если то самое то тока ф.А на счетчике не будет Понятно? ТОК БУДЕТ! просто он упадет допустим с 600 мА до 100 мА. спасибо это действителяно вариант! завтро на ПС буду пробовать |
|
|
alekseyn87 Как определить (Прозвонить) токовые цепи 19.9.2012, 17:49
uvk2 На клемнике чего? 19.9.2012, 19:19
Sokoloff79 У меня первая мысль-а может не стОит
А вообще су... 19.9.2012, 19:20
alekseyn87 на испытательном клемнике, Маркировка на ПС 60-х г... 19.9.2012, 19:24
uvk2 Тогда отключать и вызванивать. Или не стОит.Цитата... 19.9.2012, 20:35
Sist На счетчике посмотреть маркировку продернуть прово... 19.9.2012, 21:56
с2н5он по напряженческим думаю вопроса нет, а токовые цеш... 19.9.2012, 22:38
alekseyn87 от прибора учета до клеммника набирается целый жгу... 20.9.2012, 15:21
с2н5он сам пытаюсь понять что выйдет - ставите на сопроти... 20.9.2012, 15:50
Sokoloff79 По току согласен, просто не хотел долго писать. Са... 20.9.2012, 19:19
alekseyn87 придумывается еще один вариант, но под сомнением... 20.9.2012, 19:21
Sist Надо смотреть какие используют коэффициенты трансф... 20.9.2012, 19:38
Sokoloff79 ТТ в фазе один - значит ДА 20.9.2012, 19:34
alekseyn87 Цитата(Sokoloff79 @ 20.9.2012, 22:34) ТТ ... 20.9.2012, 19:36
Sokoloff79 Цитата(alekseyn87 @ 20.9.2012, 19:36) Оди... 20.9.2012, 19:50![]() ![]() ![]() |
|