Вырубает автомат без видимой причиный. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вырубает автомат без видимой причиный. |
| Гость_Гость_Вадим_*_* |
18.9.2012, 11:31
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Вводной автомат - 40А. После сделан внутренний щиток: автомат - 50А, после 3 - 20А, после 5 по 16А на розетки, 5 по 10А на освещение.
Серьёзной нагрузки нет - нежилое помещение 40 метров: 3 компа, чайник, микроволновка, 10-12 лампочек, электорольставни. Без видимой причины периодически стало вырубать вводной автомат, заменил его, сделал профилактику щитка, но проблема не решилась. Вся проводка 2010 года. Знаю, что после 40 50 не ставят, но там и на 40 нагрузки нет. Спасите, в чём может быть проблема? |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Alex_*_* |
19.9.2012, 17:31
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Я ставил GSM-сигнализацию клиенту - при включении в розетку у него выбивало вводное УЗО. Пришлось запитать до УЗО. Видимо или землить надо грамотно, или специфика сигналок. Или есть разница, где у сигналки ноль, а где фаза (я вилку сделал и "крутил", хотя это неправильно - нужно напрямую провода, без розетки). Попробуйте отключить сигналку - проверьте без неё.
|
|
|
19.9.2012, 19:08
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Я ставил GSM-сигнализацию клиенту - при включении в розетку у него выбивало вводное УЗО. 1. Системы ОПС запитывают до УЗО 2. При чём тут вводное УЗО, если у ТС Цитата тот который вырубает, вводной - 40А простой сдвоенный автомат
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Вадим_* Вырубает автомат без видимой причиный. 18.9.2012, 11:31
Shturman1 ЦитатаБез видимой причины периодически стало выруб... 18.9.2012, 11:39
Гость_Вадим_* тот который вырубает, вводной - 40А простой сдвоен... 18.9.2012, 12:09
Гость_Вадим_* И ещё: вырубало до замены даже тогда, когда абсолю... 18.9.2012, 12:12
Работник Проверить кабель от автомата 40А до дифавтомата 50... 18.9.2012, 12:54
Shturman1 ЦитатаПроверить кабель от автомата 40А до дифавтом... 18.9.2012, 13:36
Гость_Вадим_* Спасибо, попробую проверить. 18.9.2012, 14:28
с2н5он или отключить на 50 А. и посмотреть 18.9.2012, 19:34
uvk2 Я бы в таком разе провел испытания подозрительного... 18.9.2012, 21:15
Гость_Вадим_* Цитата(с2н5он @ 18.9.2012, 19:34) или отк... 19.9.2012, 10:49
Shturman1 ЦитатаНе очень понял смысла отключения, что конкре... 19.9.2012, 11:45
с2н5он или попробовать звякнуть мегометром 19.9.2012, 12:13
uvk2 ЦитатаА можно подробней про испытания? Как делать?... 19.9.2012, 17:41
Sinus Деревянный дом, проводка старая на изоляторах, TN-... 22.9.2012, 13:31
case69rus Цитата(Sinus @ 22.9.2012, 14:31) Деревянн... 22.9.2012, 14:22
Sinus пробой ТЭНа куда? Я же специально написал - провод... 22.9.2012, 14:41
case69rus про то что проводка двупроводная- я понял... а вот... 22.9.2012, 14:55
uvk2 Sinus, потер - это чего такое, чайник что ли хитры... 22.9.2012, 15:03
Sinus Цитатапро то что проводка двупроводная- я понял...... 22.9.2012, 15:15![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 3:02 |
|
|
|
|