Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Вырубает автомат без видимой причиный.

Гость_Гость_Вадим_*_*
сообщение 18.9.2012, 11:31
Сообщение #1





Гости






Вводной автомат - 40А. После сделан внутренний щиток: автомат - 50А, после 3 - 20А, после 5 по 16А на розетки, 5 по 10А на освещение.
Серьёзной нагрузки нет - нежилое помещение 40 метров: 3 компа, чайник, микроволновка, 10-12 лампочек, электорольставни.
Без видимой причины периодически стало вырубать вводной автомат, заменил его, сделал профилактику щитка, но проблема не решилась.
Вся проводка 2010 года.
Знаю, что после 40 50 не ставят, но там и на 40 нагрузки нет.
Спасите, в чём может быть проблема?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Вадим_*_*
сообщение 18.9.2012, 12:12
Сообщение #2





Гости






И ещё: вырубало до замены даже тогда, когда абсолютно все электроприборы, кроме сигнализации были отключены. Бывали отключения в 5 утра.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Вадим_*   Вырубает автомат без видимой причиный.   18.9.2012, 11:31
- - Shturman1   ЦитатаБез видимой причины периодически стало выруб...   18.9.2012, 11:39
- - Гость_Вадим_*   тот который вырубает, вводной - 40А простой сдвоен...   18.9.2012, 12:09
- - Гость_Вадим_*   И ещё: вырубало до замены даже тогда, когда абсолю...   18.9.2012, 12:12
- - Работник   Проверить кабель от автомата 40А до дифавтомата 50...   18.9.2012, 12:54
- - Shturman1   ЦитатаПроверить кабель от автомата 40А до дифавтом...   18.9.2012, 13:36
- - Гость_Вадим_*   Спасибо, попробую проверить.   18.9.2012, 14:28
- - с2н5он   или отключить на 50 А. и посмотреть   18.9.2012, 19:34
- - uvk2   Я бы в таком разе провел испытания подозрительного...   18.9.2012, 21:15
|- - Гость_Вадим_*   Цитата(с2н5он @ 18.9.2012, 19:34) или отк...   19.9.2012, 10:49
- - Shturman1   ЦитатаНе очень понял смысла отключения, что конкре...   19.9.2012, 11:45
- - с2н5он   или попробовать звякнуть мегометром   19.9.2012, 12:13
- - Гость_Alex_*   Я ставил GSM-сигнализацию клиенту - при включении ...   19.9.2012, 17:31
|- - savelij®   Цитата(Гость_Alex_* @ 19.9.2012, 18:31) Я...   19.9.2012, 19:08
- - uvk2   ЦитатаА можно подробней про испытания? Как делать?...   19.9.2012, 17:41
- - Sinus   Деревянный дом, проводка старая на изоляторах, TN-...   22.9.2012, 13:31
|- - case69rus   Цитата(Sinus @ 22.9.2012, 14:31) Деревянн...   22.9.2012, 14:22
- - Sinus   пробой ТЭНа куда? Я же специально написал - провод...   22.9.2012, 14:41
- - case69rus   про то что проводка двупроводная- я понял... а вот...   22.9.2012, 14:55
- - uvk2   Sinus, потер - это чего такое, чайник что ли хитры...   22.9.2012, 15:03
- - Sinus   Цитатапро то что проводка двупроводная- я понял......   22.9.2012, 15:15


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 13:08
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены