Заземление трансформаторов тока

monolight
сообщение 14.9.2012, 20:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 14.9.2012
Пользователь №: 28425



Доброго времени суток. У меня такой вопрос. Допускается ли выполнять заземление обмотки трансформаторов тока одним проводником? Ситуация такая, в сборке ГРЩ на шинах установлено 9 ТТ (3 для учёта, 3 для амперметра и 3 пустых, на каждой фазе по трансу соответственно), номинальный ток ГРЩ 2 кА. Можно заземлить обмотки всех ТТ одним проводом? Если да, то какое сечение проводника подобрать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
uvk2
сообщение 14.9.2012, 21:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Как-то копался в старой, 70-х годов КТП-1000 кВА, с ном. током по 0.4 - 1500А. Там один из выводов ТТ заземлен одним проводом (шлейф без разрыва). К счетчику уходили три конца, и с него опять на землю. Думаю неправильно это, но вероятно тогда требования были другие. Но если вести от ТТ И1 И2 двумя проводами к счетчику, то заземлить вторичку ТТ можно и одним проводом, но не все 9, а по группам из трех. А неиспользуемые закоротить.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 7:35
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены