Помогите определиться с судьбой трансформатора , Есть проблемы с ним |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите определиться с судьбой трансформатора , Есть проблемы с ним |
| Гость_Гость_Роман_*_* |
7.9.2012, 8:48
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Итак,трансформатор ТМ-63 старых годов.Схема соединения:звезда-звезда с выведенным нулём.Ввод 10 кВ,выход 0,4 кВ.
В чём суть проблемы?Есть устройство,которое замеряет сопротивление изоляции между землёй и изолированной НЕЙТРАЛЬЮ. Устройство защищает кабель.Не получается его запустить.Причина вот в чём:сопротивление изоляции изолированного нуля относительно земли равно менее 1 кОм.А устройство срабатывает при понижении сопротивления ниже 27 кОм.Поэтому устройство не запустить.А теперь про трансформатор. Когда его отключаешь от высокой стороны и заземляешь высокую сторону,то сопротивление изоляции показывает около 20 МОм.Но когда включаешь в работу трансформатор,то этоже сопротивление падает почти до нуля.Делали замеры осциллографом,отдавали умным дядям-сказали,что возможно не заземлён магнитопровод трансформатора. Отсюда вопросы: 1)что может влиять на падение изоляции? 2)правы ли дяди? 3)где найти схему внутренней части трансформатора? 4)Как исправить ситуацию,чтобы изоляция была нормальной? 5)Есть ли нормы сопротивления изоляции нуля трансформатора относительно земли(бака)? ЗЫ:проводили аналогичный эксперимент на трансформаторе ТМГ-250.При отключённой и заземлённой высокой стороне R=21 МОм,при включении в работу R=4 МОм.Для устройства этого хватает(т.к. норма не ниже 27 кОм),и оно работает. |
|
|
![]() |
12.9.2012, 22:11
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
Прошу прощения за сленг - выкинуть в кавычках - забраковать.
Теперь ясно. Мы с Вами говорим про разные вещи. Вы РФ, а я Укр. В ПТЭЭП РФ действительно требования по Риз относятся ко всем испытаниям, а вот в УКР ПТЭЭП приложение 1. табл.1 п.2.1 после кап ремонта и перед вводом, а в эксплуатации не нормируется. Но выходя из опыта считаю, что это верно. Ибо контроль ведем по изменению сопротивления с предыдущими измерениями, Ну и главное чтоб очень низким не было и будет транс арбайтен дольше меня и Вас вместе взятых. Где ж наш Роман??? А то я потерялся кто тему ведет?? -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
|
|
Гость_Роман_* Помогите определиться с судьбой трансформатора 7.9.2012, 8:48
Работник Нужно смотреть принцип работы устройства. Напишите... 7.9.2012, 14:50
dimone493 Крутаните сопротивление изоляции обмоток транса от... 10.9.2012, 6:18
ez81 Наговорено много . Низкое сопротивление изоляции о... 10.9.2012, 13:59
dimone493 Цитата(ez81 @ 10.9.2012, 13:59) Наговорен... 10.9.2012, 20:33
ez81 Цитата(dimone493 @ 10.9.2012, 21:33) EZ81... 10.9.2012, 23:21
dimone493 Но ПТЭЭП гласят другое и являются законодательным ... 12.9.2012, 6:15
ez81 Цитата(dimone493 @ 12.9.2012, 7:15) Но ПТ... 12.9.2012, 6:57
Гость 1. Сопротивление изоляции зависит только от качест... 21.9.2012, 7:46![]() ![]() ![]() |
|