контроль встречного напряжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
контроль встречного напряжения |
| Гость_FLYER_* |
27.3.2007, 15:26
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Такая проблема. Нужно подключить выборочно потребители на даче к дизельному генератору. Чтобы в случае прекращения подачи напряжения из сети можно было включить часть света, отопительный котёл и насосы от генератора. С подключением разобрался без проблем. Но вот не могу в сетке найти устройства для контроля встречного напряжения на 380В. Если при работе генератора подадут напругу в сетке, то генератору кирдык. На нём нет такой защиты. Сами понимаете, что защита от дураков. Владельцу дачи не объяснить что нужно отключить разъединитель. Он забудет наверняка. Может кто сталкивался с этим?!
|
|
|
![]() |
| Гость_gomed12_* |
31.3.2007, 20:57
Сообщение
#2
|
|
Гости |
FLYER необходимо, насколько понял, чтобы от генератора запитать дежурное оборудование мощностью 5 кВА, а с другой стороны основным питанием в 15 кВт дежурное + остальное.
На досуге начертил еще одну схемку.
НР- независимый расцепитель автомата QF2 РВ- реле времени с выдержкой более 1 сек Р- реле, хотя бы с одным замыкающим контактом, типа РПУ КМ- пускатель на 40 и более А QF1 - однополюсный автомат, 6 и менее А QF2 - 4-и полюсный автомат на 16А QF3 - то же на 40 А QF4 – 3 –х полюсный автомат на 40А По умолчанию работает генератор, все автоматы включены, кроме QF4. При появлении основного питания, QF2 отключается, с выдержкой времени включается КМ, подается напряжение на весь дом. Хозяин включает QF4, отключает генератор и QF1. При исчезновении основного питания включает QF1и генератор, отключает QF4 и в последнюю очередь включает QF2. Если нет необходимости автоматической подачи энергии на весь дом, выбрасываем КМ, РВ. |
|
|
FLYER контроль встречного напряжения 27.3.2007, 15:26
Игоррр FLYER
Эт не защита от дураков. Любой генератор по ... 27.3.2007, 18:27
Евгений Стандартный перекидной рубильник на два положения.... 27.3.2007, 18:39
Феодор Я сейчас продумываю подобную систему для себя. Чуб... 27.3.2007, 19:27
Гость Сделайте ЗМН - напряжение сети пропадает - отключа... 27.3.2007, 20:18
SergAn Для 100% защиты от дурака лучше конечно поставить ... 28.3.2007, 8:14
FLYER контроль встречного напряжения 28.3.2007, 8:17
Евгений Re: контроль встречного напряжения 28.3.2007, 10:04
doro Другое оборудование 28.3.2007, 13:01
FLYER встречное напряжение 28.3.2007, 14:48
Игоррр FLYER
Поинтересовался сегодня на работе - у нас ди... 28.3.2007, 19:15
Гость Re: встречное напряжение 29.3.2007, 0:35
SergAn FLYER писал
ЦитатаДва автомата с независимыми расц... 29.3.2007, 10:24
FLYER Re: встречное напряжение 30.3.2007, 15:06
FLYER контроль встречного напряжения 30.3.2007, 15:19
gomed12 С учетом того, что FLYER изложил, набросал схемку... 30.3.2007, 18:19
SergAn Г-н FLYER
А какой дизель-генератор быдет использов... 31.3.2007, 8:29
Игоррр ЦитатаОпыт растет пропорционально выведенному из с... 31.3.2007, 18:32
f389 Re: контроль встречного напряжения 2.4.2007, 1:14
FLYER контроль встречного напряжения 2.4.2007, 11:06
FLYER контроль встречного напряжения 2.4.2007, 11:10
Феодор А почему кто-то что-то должен спалить? Вы что, не ... 2.4.2007, 23:45
FLYER контроль встречного напряжения 3.4.2007, 8:06
gomed12 FLYER
1. В целях безопасности не желательно наличи... 3.4.2007, 13:59
FLYER контроль встречного напряжения 4.4.2007, 8:21
birefff И все же, какой генератор работает?
Как решена про... 7.2.2008, 11:32![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2026, 0:05 |
|
|
|
|