Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Физика измерения петли "фаза-ноль" , Объясните путь прохождения измерительного тока.

manyuki
сообщение 24.4.2012, 11:29
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 23.9.2009
Пользователь №: 15640



Как я понимаю, измерительный ток проходит полную петлю от розетки групповой линии до самого трансформатора ТП проходя все контактные соединения всех автоматов защиты и коммутации.
В протоколе измерения проверяется каждая групповая линия и так дальше от входящих контактов автоматов (вводных) дальше и дальше до зоны эксплуатационной ответственности или ТП.
Вопрос: как прибор (Sonel MZC300 или другой) определяет значения сопротивления и тока короткого замыкания до конкретного группового автомата, если все дальнейшие автоматы и рубильники замкнуты вплоть до трансформатора ТП??? Почему он, допустим, не показывает измеренные значения линии от розетки до вводного автомата щита, а показывает измеренные значения до группового автомата?? А так ли он вообще показывает? Мне не понятна физика измерения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость__Евгений_*_*
сообщение 11.9.2012, 23:33
Сообщение #2





Гости






Будьте добры, подскажите, где найти максимально допустимые величины сопротивления петли Ф-0, для сравнения с полученными значениями.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- manyuki   Физика измерения петли "фаза-ноль"   24.4.2012, 11:29
- - Работник   Измерительный ток проходит через прибор. Его велич...   24.4.2012, 15:01
- - manyuki   Так. Стоп. ) Что-то начинаю понимать. Давайте снач...   24.4.2012, 15:55
|- - Roman D   Цитата(manyuki @ 24.4.2012, 15:55) что ду...   24.4.2012, 19:00
|- - manyuki   Цитата(Roman D @ 24.4.2012, 19:00) Прибор...   24.4.2012, 19:05
|- - Roman D   Цитата(manyuki @ 24.4.2012, 18:05) Падени...   24.4.2012, 19:13
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Roman D @ 24.4.2012, 19:13) Я ещё ...   24.4.2012, 20:48
- - Работник   Думаю все таки предпочтительнее прибор который не ...   25.4.2012, 7:58
- - manyuki   Господа, приятно, что тема вызывает живую дискусси...   25.4.2012, 12:36
- - Работник   Ничего ему не мешает, он видит и тот участок. Види...   25.4.2012, 13:25
- - Sinus   Полностью согласен с Работник. MZC видит всю сеть ...   25.4.2012, 15:44
- - _Евгений_*   Будьте добры, подскажите, где найти максимально до...   11.9.2012, 23:33
|- - Гость сочувствующий   Цитата(_Евгений_* @ 11.9.2012, 23:33) Буд...   12.9.2012, 21:20
- - Работник   ЦитатаБудьте добры, подскажите, где найти максимал...   12.9.2012, 8:42
- - Работник   Цитатацепь защищена автоматом на 16 А, допускающим...   13.9.2012, 9:37
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Работник @ 13.9.2012, 9:37) Видимо...   13.9.2012, 13:35
- - Гость_Александр_*   Составте схему замещения измеряемой Вами цепи, в т...   13.9.2012, 17:57
- - Гость_Костя_*   скажите господа электрики а как проверить сопротив...   24.2.2013, 18:51
|- - Гость сочувствующий   Что-то не улавливаю сути вопроса: "т.к. получ...   25.2.2013, 18:36
- - Работник   Для вводного автомата замер делать нужно. В дальне...   26.2.2013, 8:11


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2025, 21:47
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены