"Загадочное" поведение автомата защиты сети. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
"Загадочное" поведение автомата защиты сети. |
5.9.2012, 19:54
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.9.2012 Пользователь №: 28312 |
На входе в квартиру стоят два автомата (обозначу их "А" и "Б"), оба 25А. Если на "А" подключается "большая" нагрузка (например нагреватель), через несколько минут автомат "Б" отключает свою половину, хотя на нем может "висеть" всего-лишь радиоприемник. Вопрос: в чем причина отключения "Б"? "А" и "Б" установлены с промежутком, так что тепловое воздействие одного на другой исключено. Сразу после отключения температура "Б" на ощупь не отличается от "А" (чуть теплые).
|
|
|
![]() |
10.9.2012, 23:43
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата Включил нагрузку (нагреватель) на "Б". Спустя минуты "Б" отключился - так же, как он отключается при той же нагрузке на "А" (см. начало темы). Т.е. "Б" неисправен? Или это не факт? "Б" сразу после отключения умеренно нагрет (тут я наврал). Менять автоматы или снизить нагрузку согласно сечению отходящего провода.!Какая модель (марка) автоматов? Можно предположит, что автомат "А" загрубили регулировочным винтом (выбивал видимо от перегрузки), а автомат "Б" срабатывает примерно так, как и должен - в 1-м случае из-за соседнего нагрева, а во втором случае (когда местами нагрузку перекинули) как раз по причине реальной перегрузки (из-за чего автомат "А" и загрубили). Примерно так..... Так чаще всего встречается в реале.... Сообщение отредактировал Rezo - 10.9.2012, 23:44 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
log0509 "Загадочное" поведение автомата защиты сети. 5.9.2012, 19:54
с2н5он менять местами не пробовали? 5.9.2012, 19:57
log0509 Нет. Сам не спец. Подозреваю. что лезть под ток са... 5.9.2012, 20:01
с2н5он а смысл спрашивать, если делать не будете? гадать ... 5.9.2012, 20:03
log0509 Хорошо! Попробую, не меняя автоматы местами, п... 5.9.2012, 20:10
Гость_log0509_* Включил нагрузку (нагреватель) на "Б". С... 5.9.2012, 21:03
с2н5он читаем
Цитата(Гость_log0509_* @ 5.9.2012, 22... 6.9.2012, 17:06
с2н5он а А с приемником при этом не отключился?
т.е счетч... 5.9.2012, 22:04
Гость дмитрий возможно что фаза идёт через один, а ноль через др... 6.9.2012, 0:25
Гость_log0509_* Цитата(Гость дмитрий @ 6.9.2012, 0:25) во... 7.9.2012, 19:16
Гость дмитрий читал я это, не верю просто 6.9.2012, 22:33
Гость_log0509_* "А" не отключается в обоих случаях: и ко... 7.9.2012, 19:12
Aleks 72 возможно один автомат стоит до сетчика, другой пос... 7.9.2012, 22:34
Гость кстати у меня был подобный случай один раз, замена... 7.9.2012, 22:49
N.Tesla Интересно бы знать характеристику автоматов A-B-C.... 10.9.2012, 23:32
push Плохой контакт в подводящем проводе. Как я понял о... 11.9.2012, 3:46
Гость_log0509_* Автоматы там стоят старые, крепятся на винтах, в п... 11.9.2012, 20:14
с2н5он как правило на верхний, а так без разницы 11.9.2012, 21:13
push Как сказать. Как правило на нижний. Во всех кварти... 12.9.2012, 4:38
Rezo Цитата(push @ 12.9.2012, 1:38) Как сказат... 12.9.2012, 8:46
Работник А у меня на оборот, во всех квартирных щитках подв... 12.9.2012, 8:06
с2н5он ну вообще то в ПУЭ есть "как правило на непод... 12.9.2012, 21:10
Rezo Цитатану вообще то в ПУЭ есть "как правило...... 12.9.2012, 21:40
Гость_log0509_* Поставил новые автоматы, сеть от нагревателя выруб... 13.9.2012, 18:21
uvk2 Цитатаи оба автомата были закорочены ржавой металл... 13.9.2012, 19:41
Rezo ЦитатаОднако никак не въеду, куда в мебельный замо... 13.9.2012, 21:26![]() ![]() ![]() |
|