Итак,трансформатор ТМ-63 старых годов.Схема соединения:звезда-звезда с выведенным нулём.Ввод 10 кВ,выход 0,4 кВ.
В чём суть проблемы?Есть устройство,которое замеряет сопротивление изоляции между землёй и изолированной НЕЙТРАЛЬЮ. Устройство защищает кабель.Не получается его запустить.Причина вот в чём:сопротивление изоляции изолированного нуля относительно земли равно менее 1 кОм.А устройство срабатывает при понижении сопротивления ниже 27 кОм.Поэтому устройство не запустить.А теперь про трансформатор. Когда его отключаешь от высокой стороны и заземляешь высокую сторону,то сопротивление изоляции показывает около 20 МОм.Но когда включаешь в работу трансформатор,то этоже сопротивление падает почти до нуля.Делали замеры осциллографом,отдавали умным дядям-сказали,что возможно не заземлён магнитопровод трансформатора. Отсюда вопросы: 1)что может влиять на падение изоляции? 2)правы ли дяди? 3)где найти схему внутренней части трансформатора? 4)Как исправить ситуацию,чтобы изоляция была нормальной? 5)Есть ли нормы сопротивления изоляции нуля трансформатора относительно земли(бака)? ЗЫ:проводили аналогичный эксперимент на трансформаторе ТМГ-250.При отключённой и заземлённой высокой стороне R=21 МОм,при включении в работу R=4 МОм.Для устройства этого хватает(т.к. норма не ниже 27 кОм),и оно работает. |
|
|
![]() |
10.9.2012, 13:59
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Наговорено много . Низкое сопротивление изоляции обмоток как ВН так и НН при температуре +10С норма не менее 450 мом при температуре +70С не менее 40 мом. Прочтите РД34.45.-51.300-97 пункт. 6.4.
-------------------- |
|
|
10.9.2012, 20:33
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
Наговорено много . Низкое сопротивление изоляции обмоток как ВН так и НН при температуре +10С норма не менее 450 мом при температуре +70С не менее 40 мом. Прочтите РД34.45.-51.300-97 пункт. 6.4. EZ81 не пугайте народ. а то люди щас начнут трансы через окно выкидывать.Эти требования распостраняются после капремонта и нововеденные, а в экплуатации сопротивление изоляции может оказаться любым. Из чего вы взяли что сопротивление изоляции ВН низкое? А измерять сопротивление изоляции РОМАНУ надо мегаомметром, а не цяцьками всякими и полностью расшинованый трансформатор, только после этого можно делать выводы о необходимом ремонте. -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
|
|
Гость_Роман_* Помогите определиться с судьбой трансформатора 7.9.2012, 8:48
Работник Нужно смотреть принцип работы устройства. Напишите... 7.9.2012, 14:50
dimone493 Крутаните сопротивление изоляции обмоток транса от... 10.9.2012, 6:18
ez81 Цитата(dimone493 @ 10.9.2012, 21:33) EZ81... 10.9.2012, 23:21
dimone493 Но ПТЭЭП гласят другое и являются законодательным ... 12.9.2012, 6:15
ez81 Цитата(dimone493 @ 12.9.2012, 7:15) Но ПТ... 12.9.2012, 6:57
dimone493 Прошу прощения за сленг - выкинуть в кавычках - за... 12.9.2012, 22:11
Гость 1. Сопротивление изоляции зависит только от качест... 21.9.2012, 7:46![]() ![]() ![]() |
|