Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

подключение 3х фазного амперметра , помогите разобраться с подключением амперметра

12Bob
сообщение 7.9.2012, 11:52
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 7.9.2012
Пользователь №: 28332



Добрый день,
есть такой девайс
Прикрепленное изображение

как его подключить ?
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал 12Bob - 7.9.2012, 12:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
12Bob
сообщение 9.9.2012, 8:39
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 7.9.2012
Пользователь №: 28332



спасибо за помощь,
а какие трансформаторы посоветуете?

тот что с отверстием под кабель (ТТИ-А 50/5А) подойдет ?

Сообщение отредактировал 12Bob - 9.9.2012, 9:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 9.9.2012, 12:07
Сообщение #3





Гости






Цитата(12Bob @ 9.9.2012, 8:39) *
какие трансформаторы посоветуете?
тот что с отверстием под кабель (ТТИ-А 50/5А) подойдет ?

В принципе, любой подойдёт. Лишь бы по классу точности удовлетворял (в идеале - равный, или на супень хуже - от Вашего желания и целей измерения зависит).
Трансформаторы с отверстием подходят для любых проводов, с шиной - для проводов из того же материала, что и шина.
Средства позволяют - берите продукцию известных брендов icon_wink.gif

Если для дома - для семьи, наличие метрологического сертификата (свидетельства о поверке) не обязательно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 3:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены