Доборе время суток!
Есть у меня ящик РУСМ 5110-2874 Управляет он 3-х фазным нереверсивным двигателем 2,2кВт. На ящике написано 380/220В 50Гц. И стоит в нем АВ 6А. Так вот есть у меня 2 вопроса: 1. Если двигатель подключить на 220В то ток будет 2,2кВт/220В=10А, то есть как это так, это унифицированный гостовский ящик, может это я туп и не так считаю? Потскажите где правда!) 2. В ящике из оборудования стоит контактор, АВ, кнопки и пару ламп, зачем тогда привязка к 50Гц сделана? на 60Гц разве работать не будет, кнопки, лампы, АВ к частоте не привязаны, контактор может быть, подскажите, хотелось бы разобраться! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Пока я писал, "Олега" несколько дополнив себя, опередил мою диаграмму!
А вообще спасибки за конкретику - было в два счёта понять в чём была моя ошибка.... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |