Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

"Загадочное" поведение автомата защиты сети.

log0509
сообщение 5.9.2012, 19:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 5.9.2012
Пользователь №: 28312



На входе в квартиру стоят два автомата (обозначу их "А" и "Б"), оба 25А. Если на "А" подключается "большая" нагрузка (например нагреватель), через несколько минут автомат "Б" отключает свою половину, хотя на нем может "висеть" всего-лишь радиоприемник. Вопрос: в чем причина отключения "Б"? "А" и "Б" установлены с промежутком, так что тепловое воздействие одного на другой исключено. Сразу после отключения температура "Б" на ощупь не отличается от "А" (чуть теплые).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_log0509_*_*
сообщение 7.9.2012, 19:12
Сообщение #2





Гости






"А" не отключается в обоих случаях: и когда нагрузка на "А" (что нормально, т.к. 25А соответствует 5,5КВт, если я ничего не путаю, а мощность нагревателя меньше), и когда нагрузка на "Б". То, что "Б" отключается при подключении нагревателя на него, можно было бы объяснить неисправностью автомата. Но то, что "Б" срабатывает, когда нагрузка висит на соседнем, независимом от него "А", это мне непонятно. Может что-то криво со схемой подключения? Так могло бы быть, если бы "А" был подключен к "Б" последовательно, являясь дополнительной нагрузкой (т.е. "А" питает только свою сеть, а "Б" обе сети)...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- log0509   "Загадочное" поведение автомата защиты сети.   5.9.2012, 19:54
- - с2н5он   менять местами не пробовали?   5.9.2012, 19:57
- - log0509   Нет. Сам не спец. Подозреваю. что лезть под ток са...   5.9.2012, 20:01
- - с2н5он   а смысл спрашивать, если делать не будете? гадать ...   5.9.2012, 20:03
- - log0509   Хорошо! Попробую, не меняя автоматы местами, п...   5.9.2012, 20:10
- - Гость_log0509_*   Включил нагрузку (нагреватель) на "Б". С...   5.9.2012, 21:03
|- - с2н5он   читаем Цитата(Гость_log0509_* @ 5.9.2012, 22...   6.9.2012, 17:06
- - с2н5он   а А с приемником при этом не отключился? т.е счетч...   5.9.2012, 22:04
- - Гость дмитрий   возможно что фаза идёт через один, а ноль через др...   6.9.2012, 0:25
|- - Гость_log0509_*   Цитата(Гость дмитрий @ 6.9.2012, 0:25) во...   7.9.2012, 19:16
- - Гость дмитрий   читал я это, не верю просто   6.9.2012, 22:33
- - Гость_log0509_*   "А" не отключается в обоих случаях: и ко...   7.9.2012, 19:12
- - Aleks 72   возможно один автомат стоит до сетчика, другой пос...   7.9.2012, 22:34
- - Гость   кстати у меня был подобный случай один раз, замена...   7.9.2012, 22:49
- - N.Tesla   Интересно бы знать характеристику автоматов A-B-C....   10.9.2012, 23:32
- - Rezo   ЦитатаВключил нагрузку (нагреватель) на "Б...   10.9.2012, 23:43
- - push   Плохой контакт в подводящем проводе. Как я понял о...   11.9.2012, 3:46
- - Гость_log0509_*   Автоматы там стоят старые, крепятся на винтах, в п...   11.9.2012, 20:14
- - с2н5он   как правило на верхний, а так без разницы   11.9.2012, 21:13
- - push   Как сказать. Как правило на нижний. Во всех кварти...   12.9.2012, 4:38
|- - Rezo   Цитата(push @ 12.9.2012, 1:38) Как сказат...   12.9.2012, 8:46
- - Работник   А у меня на оборот, во всех квартирных щитках подв...   12.9.2012, 8:06
- - с2н5он   ну вообще то в ПУЭ есть "как правило на непод...   12.9.2012, 21:10
- - Rezo   Цитатану вообще то в ПУЭ есть "как правило......   12.9.2012, 21:40
- - Гость_log0509_*   Поставил новые автоматы, сеть от нагревателя выруб...   13.9.2012, 18:21
- - uvk2   Цитатаи оба автомата были закорочены ржавой металл...   13.9.2012, 19:41
- - Rezo   ЦитатаОднако никак не въеду, куда в мебельный замо...   13.9.2012, 21:26