Здравствуйте.
Предстоит работь на маленькой буровой установке. Привод - асинхронный двигатель. Вопрос 1 Запуск двигателя может быть затруднен если инструмент зажат. Как прикинуть какой предохранитель или автомат пользовать? Раскопал свои старые лекции по электротехнике выходит примерно так: Характеристики движка Р-2,2 кВт; U-380 В; I- 4.8 A; I(пуск)/I(ном)-7 Прикинул по своим лекциям выходит 21 Ампер. Но! Если инструмент будет зажат его (автомат) скорее всего выбьет, т. к. пусковой ток больше 30 ампер. И какой тут выбрать? Чтоб движок не угробить и чтоб не застрять, потому что вытащить инструмент без вращения невозможно. Вопрос 2 Обдумываю по регулировке оборотов. Сейчас ничего нет. Пуск/стоп и все. Есть ли смысл заморачиваться с регулировкой оборотов при трудном пуске? Если да, то какой принцип этой регулировки предпочесть? Актуально до выходных. Спасибо. |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Nerdin_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Почему же, софтстартеры рассчитаны под пуск с нагрузкой (при их подборе опираются на значение FLC - ток полной нагрузки). Причем от типа нагрузки определяется кратность пускового тока по отношению к номинальному.Для всяких дробилок и бурилок будет что-то 3.5-4.5 в зависимости от типа.
Для УПП (софтстартеры) производителем будет рекомендован автомат защиты или плавкие предохранители по входу. Обратитесь в представительство любого производителя оборудования и вам окажут помощь. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |