Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Как имитировать уровень в цистерне?

aconis
сообщение 29.8.2012, 6:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 7.8.2012
Пользователь №: 28030



Уважаемые форумчане! Подскажите по такому вопросу:
Есть несколько водяных цистерн закрытого исполнения. Уровень в них мониторится датчиками (12-40VDC, 4-20mA). При опустошении цистерны PLC автоматически запускает насос пополнения соответствующей цистерны. Останавливается также сигналом от этого датчика. В одной из цистерн нужно провести чистку днища от загрязнений. Но, проблема в том, что отключить этот датчик (т.е. запуск насоса и наполнение этой цистерны) не предусмотрено. Т.е. нужно дать сигнал в PLC, что уровень в цистерне максимальный. Каким образом это можно сделать? Причем датчик при полной цистерне выдает 4мА, а при пустой 20мА.
Заранее всем огромное спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
aconis
сообщение 29.8.2012, 13:41
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 7.8.2012
Пользователь №: 28030



Ситуация проясняется! Рабочие уровни в танке: старт при 20% уровня, стоп при 95%. Опять же напомню, что при пустом танке сигнал 20мА, а при полном 4мА (первый раз увидел такое, обычно наоборот). Из подручного материала нашел громкоговоритель с регулятором громкости. Рабочий диапазон этого реостата 0-5кОм. Подключил его последовательно с датчиком в соединительной коробке, предварительно выставив на 0. Когда уровень в цистерне достиг 20% - запустился насос. Тут же я передвинул ползунок реостатата почти на максимум - насос остановился! Показания уровня в цистерне на дисплее были максимальны (где-то 97%). Значит должно работать! Но, хватит ли сопротивления этого регулятора? Если бы был такой на 10кОм, было бы в самый раз. В наличии есть еще один на 270кОм, но им тяжело попасть в нужный диапазон. Такие вот пироги)
Насчет датчиков - скорее всего это радар, т.к. снимается он с верхней части, а места между танком и потолком практически нет. И то, я в этом не уверен. Попытаюсь подлезть посмотреть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- aconis   Как имитировать уровень в цистерне?   29.8.2012, 6:09
- - Sinus   Людей утопить собрались? Отключить двигатель нас...   29.8.2012, 6:25
- - scasi   Цитата(aconis @ 29.8.2012, 9:09) Уважаемы...   29.8.2012, 7:19
- - aconis   Дык дело в том, что насос отключить нельзя - вся с...   29.8.2012, 8:29
- - с2н5он   перекрыть клапана после насоса, на холостом ходу н...   29.8.2012, 9:18
- - ink_elec   Цитата(aconis @ 29.8.2012, 9:09) Но, проб...   29.8.2012, 9:27
- - scasi   Какие датчики? Активные или пассивные??? Если пасс...   29.8.2012, 10:13
|- - aconis   Цитата(scasi @ 29.8.2012, 9:13) Какие дат...   29.8.2012, 10:23
|- - scasi   Цитата(aconis @ 29.8.2012, 13:23) 4-20мА ...   29.8.2012, 11:15
- - aconis   Опять же, там стоит “time out”, то есть выдержка в...   29.8.2012, 10:17
|- - scasi   Цитата(aconis @ 29.8.2012, 13:17) Опять ж...   29.8.2012, 10:22
|- - ink_elec   Цитата(aconis @ 29.8.2012, 13:17) А прога...   29.8.2012, 11:30
- - scasi   Странно как то, обычно всегда есть план Б на случа...   29.8.2012, 11:33
- - aconis   Ситуация проясняется! Рабочие уровни в танке: ...   29.8.2012, 13:41
- - Sinus   Мне это все напоминает фразу: - У Вас были несчаст...   30.8.2012, 1:14
- - scasi   А там байпаса нет что ли? Или сливные краны? Ты пе...   31.8.2012, 6:51