В гараж приходит 3 фазы ципляю однофазный сварочный на любую и получается перекос фаз и сварочный на полной мощьности тянет только электрод 2,5....что теперь с этим делать не знаю....сварочный исправен и имеет высокий КПД.....как использовать однофазный сварочный в таких условиях???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 18.3.2005, 22:44
Сообщение #2





Гости






Дополните пожалуйста размеры катастрофы. Измерьте величину напряжения на соседних фазах и на той фазе где вы подключаетесь под нагрузкой (вместо сварочника, лучше кратковременно подключить пару- тройку мощных обогревателей (как вариант – утюгов) на 2,5-3 кW. Не забывайте про пожарную безопасность и проверьте состояние вашей электропроводки – возможно проблема решится сама собой). Измерения и проверку проводов лучше проводить вдвоем: один наблюдает-отключает напряжение-спасает, другой измеряет-проверяет, оба в резиновых калошах и перчатках. Успехов в делах.
ig.mi
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vikpl   Проблема!!!   18.3.2005, 10:13
- - Гость   Дополните пожалуйста размеры катастрофы. Измерьте ...   18.3.2005, 22:44
- - Nexor   Напряжение в гаражах, на даче, в деревне менее 220...   19.3.2005, 0:31
- - RU45   еще 2 варианта: - автотрансформатор из латра 9 амп...   21.3.2005, 14:38
- - ig.mi   Первый вариант, на ЛАТР- 9М у меня третью зиму раб...   21.3.2005, 21:52
- - vikpl   Извиняюсь за молчание... проблема осталась как был...   29.3.2005, 9:08
- - эксперементатор   Если напряжение в сети стабильно низкое, скажем,20...   29.3.2005, 11:51
- - Nexor   Цитата(vikpl)... проблема осталась как была... А ч...   29.3.2005, 15:19
- - burila   Берёшь кондёр не ниже 220 вольт и ёмкостью не ниже...   29.3.2005, 18:55
|- - tomkol   Цитата(burila @ 29.3.2005, 17:55) Берёшь ...   23.12.2010, 23:48
|- - kolodok   Цитата(tomkol @ 23.12.2010, 23:48) Товари...   24.12.2010, 16:48
- - Nexor   Здорово, если такой суперский кондёр обломился. Ес...   30.3.2005, 22:31
- - vikpl   Я так понимаю первичка и кандер в паралель, тоесть...   31.3.2005, 8:14
- - vikpl   Хотя связываться с электролитами не охото совсем ...   31.3.2005, 8:40
- - Nexor   Цитата(vikpl)По поводу емкости.....а если электрол...   31.3.2005, 12:22
- - Гость   посмотрел я сколько стоят К78-17 150мкф 450В если ...   31.3.2005, 12:47
- - Гость   Re: Проблема!!!   24.10.2005, 19:17
- - Гость   попробуй на фазе использовать тороид помощнее, тол...   16.1.2006, 18:01
- - Зарик   В инверторе конденсатор такого ефекта не даст. То ...   24.12.2010, 0:39
- - Мойсеич   Гараж наверняка кооперативный. Неужели влом устран...   24.12.2010, 9:34
- - Мойсеич   Инвертору конденсатор не поможет...   25.12.2010, 9:38