Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Как имитировать уровень в цистерне?

aconis
сообщение 29.8.2012, 6:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 7.8.2012
Пользователь №: 28030



Уважаемые форумчане! Подскажите по такому вопросу:
Есть несколько водяных цистерн закрытого исполнения. Уровень в них мониторится датчиками (12-40VDC, 4-20mA). При опустошении цистерны PLC автоматически запускает насос пополнения соответствующей цистерны. Останавливается также сигналом от этого датчика. В одной из цистерн нужно провести чистку днища от загрязнений. Но, проблема в том, что отключить этот датчик (т.е. запуск насоса и наполнение этой цистерны) не предусмотрено. Т.е. нужно дать сигнал в PLC, что уровень в цистерне максимальный. Каким образом это можно сделать? Причем датчик при полной цистерне выдает 4мА, а при пустой 20мА.
Заранее всем огромное спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
aconis
сообщение 29.8.2012, 10:17
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 7.8.2012
Пользователь №: 28030



Опять же, там стоит “time out”, то есть выдержка времени, если сигнал на старт насоса пошёл, а насос не пустился. Если насос пустился, а вода не прибывает (клапана закрыти) - тоже сигнализация. И если датчик откинуть , то тоже выйдёт сообщение о неисправности. А прога на PLC не видать совершенна - вся установка останавливается, чего нельзя допустить.
И все таки, если вернуться к вопросу о переменном сопротивлении в цепи - это поможет??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 29.8.2012, 11:30
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(aconis @ 29.8.2012, 13:17) *
А прога на PLC не видать совершенна - вся установка останавливается, чего нельзя допустить.
Бери сигнал датчика с полной емкости.


aconis, Может к асушникам обратишься, сигнал замаскируют.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- aconis   Как имитировать уровень в цистерне?   29.8.2012, 6:09
- - Sinus   Людей утопить собрались? Отключить двигатель нас...   29.8.2012, 6:25
- - scasi   Цитата(aconis @ 29.8.2012, 9:09) Уважаемы...   29.8.2012, 7:19
- - aconis   Дык дело в том, что насос отключить нельзя - вся с...   29.8.2012, 8:29
- - с2н5он   перекрыть клапана после насоса, на холостом ходу н...   29.8.2012, 9:18
- - ink_elec   Цитата(aconis @ 29.8.2012, 9:09) Но, проб...   29.8.2012, 9:27
- - scasi   Какие датчики? Активные или пассивные??? Если пасс...   29.8.2012, 10:13
|- - aconis   Цитата(scasi @ 29.8.2012, 9:13) Какие дат...   29.8.2012, 10:23
|- - scasi   Цитата(aconis @ 29.8.2012, 13:23) 4-20мА ...   29.8.2012, 11:15
- - aconis   Опять же, там стоит “time out”, то есть выдержка в...   29.8.2012, 10:17
|- - scasi   Цитата(aconis @ 29.8.2012, 13:17) Опять ж...   29.8.2012, 10:22
|- - ink_elec   Цитата(aconis @ 29.8.2012, 13:17) А прога...   29.8.2012, 11:30
- - scasi   Странно как то, обычно всегда есть план Б на случа...   29.8.2012, 11:33
- - aconis   Ситуация проясняется! Рабочие уровни в танке: ...   29.8.2012, 13:41
- - Sinus   Мне это все напоминает фразу: - У Вас были несчаст...   30.8.2012, 1:14
- - scasi   А там байпаса нет что ли? Или сливные краны? Ты пе...   31.8.2012, 6:51