Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Ошибка при подключении измерительного трансформатора тока

Kettle
сообщение 27.8.2012, 16:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 27.8.2012
Пользователь №: 28223



Добрый день!
При подключении измерительных трансформаторов тока подрядчик что-то перепутал на одном из трех трансформаторов, и в результате учет начал считать плюс (Wp+) и одновременно минус (Wp-).
Сразу это не обнаружили, по обнаружению вызвали представителей энергосбыта, которые в свою очередь оформили акт о выявленном нарушении.
Я, как человек не разбирающийся в электротехнике, по простоте душевной считал, что ничего страшного не произошло, и нужно суммировать показания Wp+ (от двух правильно подключенных трансформаторов) и модуль показания Wp- за период работы с неправильно подключенным трансформатором, все это дело перемножить на КТ, и т.о. получить кол-во потребленной э/э.
Мне было указано на то, что вышеописанная ошибка привела к неправильной работе (в сторону недоучета) всей системы учета (что-то про звезду говорили) и причинению ущерба энергоснабжающей организации.
Расчет величины ущерба был выполнен следующим образом:
1. Показания Wp- учета (кстати, практически точно равные половине Wp+) были проигнорированы.
2. Показания Wp+ за период работы с ошибкой были увеличены в два раза - собственно ущерб, плюс оплата показаний Wp+ в обычном режиме) Итого - оплата утроенных показаний Wp+ за данный период.

Помогите разобраться, насколько правилен такой расчет (из общего потребления вижу, что завышение конкретное), и как возможно (если возможно) повлиять на ситуацию в сторону уменьшения выставленных к оплате кВтч.
По факту, мы ничего не нарушали, - ошибку допустил подрядчик, после окончания работ учет и трансформаторы были опломбированы энергосбытом, ошибку выявили позже мы сами и вызвали их представителей.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 28.8.2012, 11:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23294
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а что за счетчик?
кстати если действительно пломба не наружена, посылайте их подальше


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kettle
сообщение 28.8.2012, 11:57
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 27.8.2012
Пользователь №: 28223



Цитата(с2н5он @ 28.8.2012, 11:18) *
а что за счетчик?


Энергомера ЦЭ6850М
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 28.8.2012, 12:08
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Kettle @ 28.8.2012, 14:57) *
Энергомера ЦЭ6850М

Функциональные возможности
Счетчик ведет учет энергии по четырем тарифам в соответствии с графиками тарификации и сезонными программами (количество сезонных программ - до 12, количество исключительных дней - до 32, количество тарифных зон - до 12, количество графиков тарификации до 36).
Счетчик электроэнергии обеспечивает учет:
количества потребленной и отпущенной активной и реактивной электроэнергии нарастающим итогом, суммарно и раздельно по четырем тарифам;
количества потребленной и отпущенной активной и реактивной электроэнергии в общем регистре, если графики тарификации отсутствуют или заданы пользователем некорректно;
количества потребленной и отпущенной активной и реактивной электроэнергии нарастающим итогом за каждый месяц. Глубина хранения 24 месяца;
количества потребленной и отпущенной активной и реактивной электроэнергии нарастающим итогом за каждые сутки. Глубина хранения 45 суток;
максимальных значений месячных мощностей по четырем тарифам (и в общем регистре). Глубина хранения 24 месяца;
графиков активных и реактивных мощностей, усредненных на заданном интервале времени, в каждом направлении учета электроэнергии.
Счетчик электроэнергии обеспечивает измерение и индикацию:
полной, активной и реактивной мощности по каждой из фаз и суммарно;
среднеквадратических значений фазных напряжений по каждой фазе в цепях напряжения;
среднеквадратических значений токов по каждой фазе в цепях тока;
углов сдвига фазы между основными гармониками фазных напряжений и токов;
углов сдвига фазы между основными гармониками фазных напряжений;
коэффициентов активной и реактивной мощности по каждой фазе (с ненормируемой точностью);
частоты сети.
Счетчик электроэнергии обеспечивает возможность задания следующих параметров (по интерфейсу):
параметров администратора:

- пароль администратора (до 6 символов);
- восемь паролей пользователя для доступа по интерфейсу (до 6 символов);
параметров пользователя:

- текущего времени и даты величины суточной коррекции хода часов;
- разрешения перехода на "летнее" время, с заданием месяцев перехода на "зимнее", "летнее" время (переход на летнее время осуществляется в 2 часа, а на зимнее в 3 часа последнего воскресенья заданных месяцев);
- до двенадцати дат начала сезона;
- до двенадцати зон суточного графика тарификации;
- до 36 графиков тарификации;
- до тридцати двух исключительных дней (дни, в которые тарификация отличается от общего правила и задается пользователем);
- графиков тарификации для каждого из семи дней недели;
- коэффициентов трансформации тока и напряжения интервала усреднения мощности;
- идентификатора (до 16 символов);
- рабочей скорости обмена и времени активности интерфейса;
- уставок для контроля фазных напряжений;
- сопротивления линий передачи электроэнергии по каждой фазе (для расчета энергии потерь).
параметров, задаваемых при настройке:

- типа счетчика электроэнергии по номинальному току и напряжению;
- калибровочного коэффициента кварцевого резонатора;
- коэффициентов пересчета по току;
- коэффициентов пересчета по напряжению;
- калибровочных коэффициентов фазовой погрешности.
Счетчик электроэнергии обеспечивает возможность ручной коррекции хода часов до ±30 с.
Имеет защиту памяти данных и памяти программ от несанкционированных изменений (пароль и пломбируемая кнопка).
Обеспечивает, при наличии санкционированного доступа, обнуление всех энергетических параметров.
Обеспечивает сохранение расчетных показателей и констант пользователя не менее 10 лет, а ход часов и ведение календаря не менее 10 лет при отсутствии внешнего питающего напряжения.
Электросчетчик обеспечивает фиксацию 100 последних корректировок параметров пользователя и перепрограммирования метрологических характеристик с фиксацией группы перепрограммируемых параметров и номера пароля, а также 100 последних изменений фазных напряжений с фиксацией характера изменения параметров.
В электросчетчике имеется испытательное выходное устройство - основное передающее устройство на каждое направление энергии (конфигурация этих выходов программируется).
Электросчетчик производит диагностику измерителя, часов, памяти программ, памяти данных, источника тока и выдает информацию об ошибках и сбоях в работе узлов на ЖКД и через интерфейс.
Обеспечивает обмен информацией с внешними устройствами обработки данных через оптический порт и один из интерфейсов EIA485, EIA232, ИРПС (токовая петля 20 мА). Модули интерфейса САN, МBUS, USB, GSM–модем, радио–модем, модуль передачи данных по сети 0,4 кВ, находятся в разработке.
Обмен данными через оптический порт и интерфейс соответствует
ГОСТ Р МЭК 61107-2001.
Обмен данными одновременно через оптический порт и один из интерфейсов невозможен.
Счетчик электроэнергии, при отсутствии внешнего питающего напряжения и поданном резервном напряжении питания функционирует в режиме индикации и обеспечивает обмен информацией с внешними устройствами обработки и передачи данных через оптический порт и один из интерфейсов EIA485, EIA232, ИРПС.

Мораль: Попробуйте все таки снять профиль мощности и срезы!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 9:13