Добрый день!
При подключении измерительных трансформаторов тока подрядчик что-то перепутал на одном из трех трансформаторов, и в результате учет начал считать плюс (Wp+) и одновременно минус (Wp-). Сразу это не обнаружили, по обнаружению вызвали представителей энергосбыта, которые в свою очередь оформили акт о выявленном нарушении. Я, как человек не разбирающийся в электротехнике, по простоте душевной считал, что ничего страшного не произошло, и нужно суммировать показания Wp+ (от двух правильно подключенных трансформаторов) и модуль показания Wp- за период работы с неправильно подключенным трансформатором, все это дело перемножить на КТ, и т.о. получить кол-во потребленной э/э. Мне было указано на то, что вышеописанная ошибка привела к неправильной работе (в сторону недоучета) всей системы учета (что-то про звезду говорили) и причинению ущерба энергоснабжающей организации. Расчет величины ущерба был выполнен следующим образом: 1. Показания Wp- учета (кстати, практически точно равные половине Wp+) были проигнорированы. 2. Показания Wp+ за период работы с ошибкой были увеличены в два раза - собственно ущерб, плюс оплата показаний Wp+ в обычном режиме) Итого - оплата утроенных показаний Wp+ за данный период. Помогите разобраться, насколько правилен такой расчет (из общего потребления вижу, что завышение конкретное), и как возможно (если возможно) повлиять на ситуацию в сторону уменьшения выставленных к оплате кВтч. По факту, мы ничего не нарушали, - ошибку допустил подрядчик, после окончания работ учет и трансформаторы были опломбированы энергосбытом, ошибку выявили позже мы сами и вызвали их представителей. Спасибо. |
|
|
![]() |
28.8.2012, 11:18
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23294 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а что за счетчик?
кстати если действительно пломба не наружена, посылайте их подальше -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
28.8.2012, 11:57
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.8.2012 Пользователь №: 28223 |
|
|
|
28.8.2012, 12:08
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Энергомера ЦЭ6850М Функциональные возможности Счетчик ведет учет энергии по четырем тарифам в соответствии с графиками тарификации и сезонными программами (количество сезонных программ - до 12, количество исключительных дней - до 32, количество тарифных зон - до 12, количество графиков тарификации до 36). Счетчик электроэнергии обеспечивает учет: количества потребленной и отпущенной активной и реактивной электроэнергии нарастающим итогом, суммарно и раздельно по четырем тарифам; количества потребленной и отпущенной активной и реактивной электроэнергии в общем регистре, если графики тарификации отсутствуют или заданы пользователем некорректно; количества потребленной и отпущенной активной и реактивной электроэнергии нарастающим итогом за каждый месяц. Глубина хранения 24 месяца; количества потребленной и отпущенной активной и реактивной электроэнергии нарастающим итогом за каждые сутки. Глубина хранения 45 суток; максимальных значений месячных мощностей по четырем тарифам (и в общем регистре). Глубина хранения 24 месяца; графиков активных и реактивных мощностей, усредненных на заданном интервале времени, в каждом направлении учета электроэнергии. Счетчик электроэнергии обеспечивает измерение и индикацию: полной, активной и реактивной мощности по каждой из фаз и суммарно; среднеквадратических значений фазных напряжений по каждой фазе в цепях напряжения; среднеквадратических значений токов по каждой фазе в цепях тока; углов сдвига фазы между основными гармониками фазных напряжений и токов; углов сдвига фазы между основными гармониками фазных напряжений; коэффициентов активной и реактивной мощности по каждой фазе (с ненормируемой точностью); частоты сети. Счетчик электроэнергии обеспечивает возможность задания следующих параметров (по интерфейсу): параметров администратора: - пароль администратора (до 6 символов); - восемь паролей пользователя для доступа по интерфейсу (до 6 символов); параметров пользователя: - текущего времени и даты величины суточной коррекции хода часов; - разрешения перехода на "летнее" время, с заданием месяцев перехода на "зимнее", "летнее" время (переход на летнее время осуществляется в 2 часа, а на зимнее в 3 часа последнего воскресенья заданных месяцев); - до двенадцати дат начала сезона; - до двенадцати зон суточного графика тарификации; - до 36 графиков тарификации; - до тридцати двух исключительных дней (дни, в которые тарификация отличается от общего правила и задается пользователем); - графиков тарификации для каждого из семи дней недели; - коэффициентов трансформации тока и напряжения интервала усреднения мощности; - идентификатора (до 16 символов); - рабочей скорости обмена и времени активности интерфейса; - уставок для контроля фазных напряжений; - сопротивления линий передачи электроэнергии по каждой фазе (для расчета энергии потерь). параметров, задаваемых при настройке: - типа счетчика электроэнергии по номинальному току и напряжению; - калибровочного коэффициента кварцевого резонатора; - коэффициентов пересчета по току; - коэффициентов пересчета по напряжению; - калибровочных коэффициентов фазовой погрешности. Счетчик электроэнергии обеспечивает возможность ручной коррекции хода часов до ±30 с. Имеет защиту памяти данных и памяти программ от несанкционированных изменений (пароль и пломбируемая кнопка). Обеспечивает, при наличии санкционированного доступа, обнуление всех энергетических параметров. Обеспечивает сохранение расчетных показателей и констант пользователя не менее 10 лет, а ход часов и ведение календаря не менее 10 лет при отсутствии внешнего питающего напряжения. Электросчетчик обеспечивает фиксацию 100 последних корректировок параметров пользователя и перепрограммирования метрологических характеристик с фиксацией группы перепрограммируемых параметров и номера пароля, а также 100 последних изменений фазных напряжений с фиксацией характера изменения параметров. В электросчетчике имеется испытательное выходное устройство - основное передающее устройство на каждое направление энергии (конфигурация этих выходов программируется). Электросчетчик производит диагностику измерителя, часов, памяти программ, памяти данных, источника тока и выдает информацию об ошибках и сбоях в работе узлов на ЖКД и через интерфейс. Обеспечивает обмен информацией с внешними устройствами обработки данных через оптический порт и один из интерфейсов EIA485, EIA232, ИРПС (токовая петля 20 мА). Модули интерфейса САN, МBUS, USB, GSM–модем, радио–модем, модуль передачи данных по сети 0,4 кВ, находятся в разработке. Обмен данными через оптический порт и интерфейс соответствует ГОСТ Р МЭК 61107-2001. Обмен данными одновременно через оптический порт и один из интерфейсов невозможен. Счетчик электроэнергии, при отсутствии внешнего питающего напряжения и поданном резервном напряжении питания функционирует в режиме индикации и обеспечивает обмен информацией с внешними устройствами обработки и передачи данных через оптический порт и один из интерфейсов EIA485, EIA232, ИРПС. Мораль: Попробуйте все таки снять профиль мощности и срезы!!!! |
|
|
Kettle Ошибка при подключении измерительного трансформатора тока 27.8.2012, 16:10
Roman D Цитата(Kettle @ 27.8.2012, 15:10) после о... 27.8.2012, 16:20
Kettle Цитата(Roman D @ 27.8.2012, 16:20) По иде... 27.8.2012, 16:26
Rezo Цитата.....недоучет в размере удвоенного показания... 27.8.2012, 19:30
Kettle Цитата(Rezo @ 27.8.2012, 19:30) Здесь как... 28.8.2012, 8:55
Rezo Цитата(Kettle @ 28.8.2012, 5:55) А можно ... 28.8.2012, 14:01
scasi Попробуй снять профили нагрузок со счетчика, возмо... 28.8.2012, 11:06
scasi Цитата(с2н5он @ 28.8.2012, 14:18) а что з... 28.8.2012, 11:31
с2н5он есть счетчики которым по барабану + или - 28.8.2012, 11:51![]() ![]() ![]() |
|