Ошибка при подключении измерительного трансформатора тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ошибка при подключении измерительного трансформатора тока |
27.8.2012, 16:10
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.8.2012 Пользователь №: 28223 |
Добрый день!
При подключении измерительных трансформаторов тока подрядчик что-то перепутал на одном из трех трансформаторов, и в результате учет начал считать плюс (Wp+) и одновременно минус (Wp-). Сразу это не обнаружили, по обнаружению вызвали представителей энергосбыта, которые в свою очередь оформили акт о выявленном нарушении. Я, как человек не разбирающийся в электротехнике, по простоте душевной считал, что ничего страшного не произошло, и нужно суммировать показания Wp+ (от двух правильно подключенных трансформаторов) и модуль показания Wp- за период работы с неправильно подключенным трансформатором, все это дело перемножить на КТ, и т.о. получить кол-во потребленной э/э. Мне было указано на то, что вышеописанная ошибка привела к неправильной работе (в сторону недоучета) всей системы учета (что-то про звезду говорили) и причинению ущерба энергоснабжающей организации. Расчет величины ущерба был выполнен следующим образом: 1. Показания Wp- учета (кстати, практически точно равные половине Wp+) были проигнорированы. 2. Показания Wp+ за период работы с ошибкой были увеличены в два раза - собственно ущерб, плюс оплата показаний Wp+ в обычном режиме) Итого - оплата утроенных показаний Wp+ за данный период. Помогите разобраться, насколько правилен такой расчет (из общего потребления вижу, что завышение конкретное), и как возможно (если возможно) повлиять на ситуацию в сторону уменьшения выставленных к оплате кВтч. По факту, мы ничего не нарушали, - ошибку допустил подрядчик, после окончания работ учет и трансформаторы были опломбированы энергосбытом, ошибку выявили позже мы сами и вызвали их представителей. Спасибо. |
|
|
![]() |
27.8.2012, 19:30
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата .....недоучет в размере удвоенного показания Wp+ мне кажетсяicon_redface.gif весьма переоцененным. Здесь как раз всё правильно, а в чём не правильно - сказал "Roman D"
Сообщение отредактировал Rezo - 28.8.2012, 8:30 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
28.8.2012, 8:55
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.8.2012 Пользователь №: 28223 |
|
|
|
Kettle Ошибка при подключении измерительного трансформатора тока 27.8.2012, 16:10
Roman D Цитата(Kettle @ 27.8.2012, 15:10) после о... 27.8.2012, 16:20
Kettle Цитата(Roman D @ 27.8.2012, 16:20) По иде... 27.8.2012, 16:26
Rezo Цитата(Kettle @ 28.8.2012, 5:55) А можно ... 28.8.2012, 14:01
scasi Попробуй снять профили нагрузок со счетчика, возмо... 28.8.2012, 11:06
с2н5он а что за счетчик?
кстати если действительно пломба... 28.8.2012, 11:18
scasi Цитата(с2н5он @ 28.8.2012, 14:18) а что з... 28.8.2012, 11:31
Kettle Цитата(с2н5он @ 28.8.2012, 11:18) а что з... 28.8.2012, 11:57
scasi Цитата(Kettle @ 28.8.2012, 14:57) Энергом... 28.8.2012, 12:08
с2н5он есть счетчики которым по барабану + или - 28.8.2012, 11:51![]() ![]() ![]() |
|