Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

вводной автомат на дом , получены ТУ на 15 ква

zmey177
сообщение 26.8.2012, 8:06
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 26.8.2012
Пользователь №: 28213



Форумчане знатоки нужна ваша помощь получены ТУ на 15 Ква (три фазы)какой автомат должен стоять на щитке? всем прописывают 25А,но мне кажется что это маловато будет хотелось бы 40А. Судя по формуле 25А*380Вт*0.8=7.6 Ква получается,а если 40А*380*0.8=12.6 Ква дело в том что в доме будет эл.котел 12 Ква. Или я лошара что то неправильно расчитываю. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 27.8.2012, 19:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Отчего это?...
УЗО может быть и 32/0,3.. и 40/0,1 и 63/0,3....


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- zmey177   вводной автомат на дом   26.8.2012, 8:06
- - Костян челябинский   Ну, насчет лошары, вы это батенька зря, вам к псих...   26.8.2012, 8:24
- - Sokoloff79   0,8 - это я так понимаю cosФи. Но он в ваших форму...   26.8.2012, 8:33
- - Костян челябинский   Да контроль мощности на автомате криво работать бу...   26.8.2012, 8:56
- - savelij®   ЦитатаДа контроль мощности на автомате криво работ...   26.8.2012, 12:27
|- - haramamburu   Цитата(savelij® @ 26.8.2012, 12:27) А огр...   26.8.2012, 13:57
|- - savelij®   Цитата(haramamburu @ 26.8.2012, 14:57) Та...   26.8.2012, 18:17
- - Shturman1   Цитатавсем прописывают 25А,но мне кажется что это ...   26.8.2012, 18:34
- - haramamburu   savelij®, но 10 кВА то нет, а в последней схеме бы...   26.8.2012, 18:49
- - savelij®   Цитатаа в последней схеме был пример 10+5+0А вот с...   26.8.2012, 18:54
- - drmorgan   По моим расчётам получилось вот что: По длительно...   26.8.2012, 20:27
- - Костян челябинский   drmorgan, Курите правила. Для воздушного ввода в д...   27.8.2012, 5:46
|- - drmorgan   Цитата(Костян челябинский @ 27.8.2012, 6...   27.8.2012, 18:38
- - Гость сочувствующий   Цитата(zmey177 @ 26.8.2012, 8:06) Форумча...   27.8.2012, 13:07
- - savelij®   Отчего это?... УЗО может быть и 32/0,3.. и 40/0,1 ...   27.8.2012, 19:40
|- - drmorgan   Цитата(savelij® @ 27.8.2012, 19:40) Отчег...   27.8.2012, 20:53
- - savelij®   Ну зачем так много и длинно?... И самое главное, з...   27.8.2012, 21:25


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2025, 10:39