Уважаемые специалисты! Электрик СНТ провел подключение проводом СИП-4 таким образом, что провод задевает сверху за колпак фонаря на столбе. Сказал, что проблем никаких нет, все правильно. Насколько это безопасно и чем это грозит мне как потребителю. Может ли изоляция провода перетереться, коротнуть? И если коротнет, что будет внутри со счетчиком и т.д.?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Фотку бы глянуть.
Но в любом случае СИП не должен ничего косаться, только арматуру для крепления и все. Не задавайте вопрос почему, и чем грозит, слишком много вариантов. Есть правило, значит его нужно соблюдать. По поводу коротког8о замыкания, оно может случиться, для счетчика "после" места замыкания - ничего страшного, до места замыкания плохо, цена этого плохо зависит от того как сработает защита. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |