По какой стороне здания разумнее провести внешний кабель? , Фасадной или тыльной |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
По какой стороне здания разумнее провести внешний кабель? , Фасадной или тыльной |
23.8.2012, 13:11
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.8.2012 Пользователь №: 28186 |
Добрый день!
Мне поставили задачу организовать проектирование и монтаж кабеля для магазина, переделываемого из квартиры на первом этаже жилого кирпичного дома. Кабель пойдет от ШРС с торца дома до ВРУ-0,4 кВ внутри магазина. Квартира находится в середине дома. Между ШРС и квартирой расположены уже переделанные в магазины квартиры, а также квартиры, которые в данный момент переделываются. Проектировщик проложил кабель по фасадной стороне дома вдоль всех существующих магазинов. Я вижу несколько недостатков, которые проектировщик считает ерундой: 1. При монтаже кабеля придется огибать рекламные конструкции всех действующих магазинов, расположенных на пути кабеля 2. В будущем, в процессе переделки одной из соседних квартир, кабель может быть поврежден неквалифицированными строителями 3. Эстетически некрасиво, все таки лицевая сторона дома Мое предложение вывести кабель через подъезд на тыльную сторону дома проектировщик раскритиковал в виду того, что: 1. Вдоль тыльной стороны дома проложена газовая труба (по его словам придется поднимать кабель на 1 метр от трубы) 2. Вдоль тыльной стороны дома проложены кабели всех остальных магазинов (4 штуки параллельно) и якобы они могут коротнуть и испортить мой кабель Насколько доводы проектировщика реалистичны? Буду очень благодарен за любую информацию, спросить больше не у кого, а проблем очень хочется избежать еще на этапе проектирования. |
|
|
![]() |
25.8.2012, 1:19
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата Или подключиться к тому же щитку, заменив проводку на большее сечение? Цитата А вот это скорее всего не дадут. Хорошо, а просверлить перекрытие (у вас 1 этаж?), просунуть в подвал свою трубу и в неё свой кабель?Цитата Как разрешили проложить кабеля для остальных магазинов ??? Они ведь явно не в метре от газовой трубы. Гы, а как у нас разрешили построить магазинчики прямо на трассе в/в кабелей? Применил известный метод и спи спокойно.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
Пугачев По какой стороне здания разумнее провести внешний кабель? 23.8.2012, 13:11
Mater А подвал как максимально короткий путь Вы не рассм... 23.8.2012, 14:37
uvk2 Цитатаизолированный металорукавА это что такое? На... 23.8.2012, 16:58
Mater Цитата(uvk2 @ 23.8.2012, 16:58) А это что... 24.8.2012, 8:28
Shturman1 Цитата1. Вдоль тыльной стороны дома проложена газо... 23.8.2012, 17:32
haramamburu Да лан - насчет метра, подъезд, подвал... транзито... 23.8.2012, 17:36
-Mike- Был бы я жителем такого дома - запретил прокладыва... 23.8.2012, 18:58
Пугачев Большое спасибо всем за помощь!
Mater, схожу ... 23.8.2012, 23:17
Костян челябинский Цитата(Пугачев @ 24.8.2012, 2:17) haramam... 24.8.2012, 8:29
uvk2 А как вообще запитывалась эта квартира? С леснично... 24.8.2012, 5:35
scasi Правильный ответ: с не солнечной стороны 24.8.2012, 7:10
S-cream Если помнить про то, что кабель и газовая труба до... 24.8.2012, 8:31
Mater У меня другой вопрос. Как разрешили проложить кабе... 24.8.2012, 19:16
Пугачев Попал наконец-то в подвал дома.
Подвал где-то дву... 28.8.2012, 11:00
OBON Здравствуйте всем.
В подвале наверное не поучится... 1.9.2012, 10:22![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 11:12 |
|
|
|
|