Добрый день!

Мне поставили задачу организовать проектирование и монтаж кабеля для магазина, переделываемого из квартиры на первом этаже жилого кирпичного дома. Кабель пойдет от ШРС с торца дома до ВРУ-0,4 кВ внутри магазина.

Квартира находится в середине дома. Между ШРС и квартирой расположены уже переделанные в магазины квартиры, а также квартиры, которые в данный момент переделываются.

Проектировщик проложил кабель по фасадной стороне дома вдоль всех существующих магазинов.

Я вижу несколько недостатков, которые проектировщик считает ерундой:
1. При монтаже кабеля придется огибать рекламные конструкции всех действующих магазинов, расположенных на пути кабеля
2. В будущем, в процессе переделки одной из соседних квартир, кабель может быть поврежден неквалифицированными строителями
3. Эстетически некрасиво, все таки лицевая сторона дома

Мое предложение вывести кабель через подъезд на тыльную сторону дома проектировщик раскритиковал в виду того, что:
1. Вдоль тыльной стороны дома проложена газовая труба (по его словам придется поднимать кабель на 1 метр от трубы)
2. Вдоль тыльной стороны дома проложены кабели всех остальных магазинов (4 штуки параллельно) и якобы они могут коротнуть и испортить мой кабель

Насколько доводы проектировщика реалистичны?

Буду очень благодарен за любую информацию, спросить больше не у кого, а проблем очень хочется избежать еще на этапе проектирования.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Пугачев
сообщение 23.8.2012, 23:17
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 22.8.2012
Пользователь №: 28186



Большое спасибо всем за помощь!

Mater, схожу в подвал в выходные, посмотрю насколько реально там провести кабель. Насколько я знаю, подвал хаотично разделили на маленькие комнатки и отдали жильцам под погреба, остались только лабиринты коридоров, прямого пути для кабеля нет. Но этот вариант мне кажется самым беспроблемным.

uvk2, вот и я про то же. Самому неприятно смотреть, так что архитектора вполне смогу понять, если придерется.

Shturman1, что интересно - на фото ниже параллельно идут пять кабелей в гофре прямо за газовой трубой! Какие же взятки нужно давать чтобы такое приняли в эксплуатацию...

haramamburu, пожалуйста поясните что вы имели в виду говоря про транзит?

-Mike-, согласен с вами, неправильно это, но к сожалению ТСЖ ограничилось сбором 10.000 рублей за письменное разрешение пустить кабель по фасаду. Тоже самое они сделали с остальными пятью действующими магазинами. Слава богу на эти деньги сажают деревья, строят лавочки и в целом двор чистенький, ухоженный в отличие от многих других.











Пока подвал не проверил на пригодность, рабочий вариант - тыльная сторона дома.
Как вы считаете, судя по фото, можно ли проложить кабель в соответствии с правилами и нормативами?

Сообщение отредактировал Пугачев - 23.8.2012, 23:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Пугачев   По какой стороне здания разумнее провести внешний кабель?   23.8.2012, 13:11
- - Mater   А подвал как максимально короткий путь Вы не рассм...   23.8.2012, 14:37
- - uvk2   Цитатаизолированный металорукавА это что такое? На...   23.8.2012, 16:58
|- - Mater   Цитата(uvk2 @ 23.8.2012, 16:58) А это что...   24.8.2012, 8:28
- - Shturman1   Цитата1. Вдоль тыльной стороны дома проложена газо...   23.8.2012, 17:32
- - haramamburu   Да лан - насчет метра, подъезд, подвал... транзито...   23.8.2012, 17:36
- - -Mike-   Был бы я жителем такого дома - запретил прокладыва...   23.8.2012, 18:58
- - Пугачев   Большое спасибо всем за помощь! Mater, схожу ...   23.8.2012, 23:17
|- - Костян челябинский   Цитата(Пугачев @ 24.8.2012, 2:17) haramam...   24.8.2012, 8:29
- - uvk2   А как вообще запитывалась эта квартира? С леснично...   24.8.2012, 5:35
- - scasi   Правильный ответ: с не солнечной стороны   24.8.2012, 7:10
- - S-cream   Если помнить про то, что кабель и газовая труба до...   24.8.2012, 8:31
- - Mater   У меня другой вопрос. Как разрешили проложить кабе...   24.8.2012, 19:16
- - uvk2   ЦитатаИли подключиться к тому же щитку, заменив пр...   25.8.2012, 1:19
- - Пугачев   Попал наконец-то в подвал дома. Подвал где-то дву...   28.8.2012, 11:00
- - OBON   Здравствуйте всем. В подвале наверное не поучится...   1.9.2012, 10:22