Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение двигателя с задержкой запуска

Max633
сообщение 21.8.2012, 13:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 21.8.2012
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 28176



Всем привет! Вообщем нужно подключить две вытяжки на которых установлены клапаны на открытие задвижек, что можно поставить реле времени или таймер чтобы отсрочить пуск двигателя(двигатель однофазный) на несколько секунд, пока не откроется задвижка? Или ещё применить какие либо устройства?
И если можно тип устройства ещё подсказать!

Сообщение отредактировал Max633 - 21.8.2012, 14:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Sinus
сообщение 22.8.2012, 6:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



+100500

Подешевле это где нибудь в тепличке или гараже на вентиляшке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Max633   Подключение двигателя с задержкой запуска   21.8.2012, 13:32
- - Roman D   Пневмозадержка   21.8.2012, 14:07
|- - Max633   Цитата(Roman D @ 21.8.2012, 14:07) Пневмо...   21.8.2012, 14:13
|- - Roman D   Такая приставка сверху на магнитный пускатель, вро...   21.8.2012, 14:40
|- - Max633   там мотор включается без пускателя, нужен просто о...   21.8.2012, 14:47
|- - Roman D   А на задвижке нет контактов?   21.8.2012, 14:51
|- - Max633   Есть, выходит два конца на питание клапана!   21.8.2012, 14:55
- - Roman D   Внутри однофазного привода задвижки могут присутст...   21.8.2012, 15:09
- - Max633   Общая мощность двигателей 380 Ватт. Цитата(Roman ...   21.8.2012, 15:11
- - Roman D   Я же пока не знаю схемы Вашей задвижки, просто при...   21.8.2012, 15:32
|- - Max633   Цитата(Roman D @ 21.8.2012, 15:32) Я же п...   21.8.2012, 15:38
- - Roman D   А, я думал - водяная задвижка... Там контакты S1 ...   21.8.2012, 15:52
|- - Max633   Цитата(Roman D @ 21.8.2012, 15:52) А, я д...   21.8.2012, 15:58
|- - Roman D   Цитата(Max633 @ 21.8.2012, 15:58) там вых...   21.8.2012, 16:03
|- - Max633   Цитата(Roman D @ 21.8.2012, 16:03) Плохо....   21.8.2012, 16:17
- - Rezo   ЦитатаВсем привет! Вообщем нужно подключить дв...   21.8.2012, 16:27
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 21.8.2012, 15:27) А чем рел...   21.8.2012, 16:32
|- - Max633   Цитата(Roman D @ 21.8.2012, 16:32) Пускат...   21.8.2012, 16:39
|- - Roman D   Цитата(Max633 @ 21.8.2012, 16:39) вытяжка...   21.8.2012, 16:50
- - uvk2   Ребят, дымоудаление дело-то серьёзное, и делать на...   22.8.2012, 5:59
- - Sinus   +100500 Подешевле это где нибудь в тепличке или г...   22.8.2012, 6:34
|- - Roman D   Цитата(Sinus @ 22.8.2012, 5:34) Подешевле...   22.8.2012, 6:40
- - Sinus   Признаю, не правильно выразил мысль.   22.8.2012, 6:51
- - Max633   Точнее не дымоудаление, а газоудаление(стоит газов...   22.8.2012, 8:56
|- - Roman D   Цитата(Max633 @ 22.8.2012, 8:56) Точнее н...   22.8.2012, 16:00
- - uvk2   Согласно общераспространенному мнению дешевое не м...   22.8.2012, 20:03
|- - Max633   Цитата(uvk2 @ 22.8.2012, 21:03) Согласно ...   23.8.2012, 9:09
|- - Костян челябинский   Цитата(Max633 @ 23.8.2012, 12:09) чтобы д...   23.8.2012, 10:03
- - uvk2   Тем более за 10 секунд.   24.8.2012, 5:56
- - Гость   Я для задержки времени включения электродивгателе...   25.8.2012, 10:33
- - Гость   А что Вам мешает поставить конечник в конце хода з...   8.9.2012, 20:37
- - push   Вообще, то сколько сталкивался никакой задержки не...   10.9.2012, 8:37