![]() падение напряжение на ВЛ 0,4 кВ , Помогите, пожалуйста |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() падение напряжение на ВЛ 0,4 кВ , Помогите, пожалуйста |
Гость_Гость_Чайник_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Ситуация следующая. Есть четырехпроводная (три фазы, 0) ВЛ 0,4 кВ, протяженностью где-то 1,5 км В конце участка (последний дом) включение эл. чайника дает падение напряжения с 221 до 198 В. При этом напряжение на 2-х других фазах повышается до 225-230 В. Проверили полностью ноль на ВЛ и на ТП , дефектов не выявили. Марка нулевого провода - А-25. напряжение на н/в шпильках ТП на ХХ - 228 В на всех фазах. ПБВ крутить боюсь, так как если ноль плохой, то напряжение на фазах с наименьшей нагрузкой будет высоко - сгорит техника у людей.
Подскажите, может ли быть иная причина, кроме нуля? Потому как хочу полностью нулевой провод от ТП поменять на АС-50, но не уверен - может быть есть какая-нибудь другая причина, кроме невыявленного плохого контакта в нуле и результата не будет. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
228В на ХХ-это мало, 1.5км для 0.4кВ-многовато ...
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
1.5км для 0.4кВ-многовато ... При сечении 25 квадрат - 1,17 ом/км - падение напряжения на 23 вольта при увеличении тока на 9 А будет примерно соответствовать падению напряжения на сопротивлении линии. Сечение фазных и нулевых проводников недостаточно... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |