![]() падение напряжение на ВЛ 0,4 кВ , Помогите, пожалуйста |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() падение напряжение на ВЛ 0,4 кВ , Помогите, пожалуйста |
Гость_Гость_Чайник_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Ситуация следующая. Есть четырехпроводная (три фазы, 0) ВЛ 0,4 кВ, протяженностью где-то 1,5 км В конце участка (последний дом) включение эл. чайника дает падение напряжения с 221 до 198 В. При этом напряжение на 2-х других фазах повышается до 225-230 В. Проверили полностью ноль на ВЛ и на ТП , дефектов не выявили. Марка нулевого провода - А-25. напряжение на н/в шпильках ТП на ХХ - 228 В на всех фазах. ПБВ крутить боюсь, так как если ноль плохой, то напряжение на фазах с наименьшей нагрузкой будет высоко - сгорит техника у людей.
Подскажите, может ли быть иная причина, кроме нуля? Потому как хочу полностью нулевой провод от ТП поменять на АС-50, но не уверен - может быть есть какая-нибудь другая причина, кроме невыявленного плохого контакта в нуле и результата не будет. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Гляньте на страничку http://rzdoro.narod.ru/bd_5.htm там среди общих наблюдений есть ссылка на таблицу Excel, куда подставляешь конкретные цифры и получаешь результат.
Повышение напряжения на ненагруженных фазах объясняется падением напряжения в нулевом проводе. Будет время - обосную с приведением векторных диаграмм. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2025, 12:09 |
|
![]() |