падение напряжение на ВЛ 0,4 кВ , Помогите, пожалуйста

Гость_Гость_Чайник_*_*
сообщение 20.8.2012, 18:34
Сообщение #1





Гости






Ситуация следующая. Есть четырехпроводная (три фазы, 0) ВЛ 0,4 кВ, протяженностью где-то 1,5 км В конце участка (последний дом) включение эл. чайника дает падение напряжения с 221 до 198 В. При этом напряжение на 2-х других фазах повышается до 225-230 В. Проверили полностью ноль на ВЛ и на ТП , дефектов не выявили. Марка нулевого провода - А-25. напряжение на н/в шпильках ТП на ХХ - 228 В на всех фазах. ПБВ крутить боюсь, так как если ноль плохой, то напряжение на фазах с наименьшей нагрузкой будет высоко - сгорит техника у людей.
Подскажите, может ли быть иная причина, кроме нуля? Потому как хочу полностью нулевой провод от ТП поменять на АС-50, но не уверен - может быть есть какая-нибудь другая причина, кроме невыявленного плохого контакта в нуле и результата не будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Dmitry_G
сообщение 21.8.2012, 17:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



228В на ХХ-это мало, 1.5км для 0.4кВ-многовато ...


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..