Ситуация следующая. Есть четырехпроводная (три фазы, 0) ВЛ 0,4 кВ, протяженностью где-то 1,5 км В конце участка (последний дом) включение эл. чайника дает падение напряжения с 221 до 198 В. При этом напряжение на 2-х других фазах повышается до 225-230 В. Проверили полностью ноль на ВЛ и на ТП , дефектов не выявили. Марка нулевого провода - А-25. напряжение на н/в шпильках ТП на ХХ - 228 В на всех фазах. ПБВ крутить боюсь, так как если ноль плохой, то напряжение на фазах с наименьшей нагрузкой будет высоко - сгорит техника у людей.
Подскажите, может ли быть иная причина, кроме нуля? Потому как хочу полностью нулевой провод от ТП поменять на АС-50, но не уверен - может быть есть какая-нибудь другая причина, кроме невыявленного плохого контакта в нуле и результата не будет. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Можно попробовать измерить сопротивление фаза-нуль в конце линии и сравнить с расчетным значением тока КЗ. Можно просчитать потери напряжения и сравнить с тем что имеете. При больших расхождениях можно грешить на плохие контакты. А какая нагрузка в линии? ИМХО, 25 квадратов для 1.5 километров маловато будет.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Чайник_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Можно попробовать измерить сопротивление фаза-нуль в конце линии и сравнить с расчетным значением тока КЗ. Можно просчитать потери напряжения и сравнить с тем что имеете. При больших расхождениях можно грешить на плохие контакты. А какая нагрузка в линии? ИМХО, 25 квадратов для 1.5 километров маловато будет. Поясню: Напряжение в конце линии 221В при нагрузке 1-2 А , при включении чайника около 10 А - напряжение уже 198. Нагрузки в линии небольшие - деревня. Суммарно на рубильнике больше 18 А ни на одной фазе нагрузки не было. Но, естественно, нагрузки неравномерные. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |