Здравствуйте!
У меня проблема. После кап. ремонта электропроводки в жилом доме на освещение мест общего пользования поставлены автоматы ВА47-29 16А ИЭК 1-полюсные. Стоят во ВРУ. Каждый этаж на отдельном автомате. На этаже 21 лампочка по 60Вт. Длина линии до каждого этажа 25-40м. Линии проложены 3 проводами ПВ1 4 (L,N,Pe). Проблема в том, что при перегорании лампочки на этаже, тутже выключается автомат. Все остальное время проблем нет. Если можно, объясните почему это и как с этим бороться. Жильцы просто замучали Заранее благодарен. |
|
|
![]() |
17.3.2005, 19:17
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Почему это вдруг происходит умкньшение суммарного сопротивления нагрузки, оьъясните пожалуйста?
Дело вот в чем. Любая проводка обладает индуктивностью. И чем она длиннее и разветвленнее, тем эта индуктивность больше. В момент размыкания цепи в этой самой проводке возникает ЭДС самоиндукции. Она прямопропорциональна скорости изменения тока. Скорость изменения тока приближается к бесконечности (было например 2А, а через миг стало 0А). В момент сгорания лампочки ЭДС может достигать тысяч вольт, и пока спираль не успела упасть через нее проскакивает искра, потому что зазор небольшой и не превышает пробивной прочности данного напряжения. Вот в момент этого пробоя ток будет превышать ток срабатывания электромагнитного расцепителя автомата. Данный закон я уяснил в 9 классе, когда присоединил к первичной обмотке неподключенного трансформатора на 500Вт полуразрядившуюся квадратную батарейку. В момент отключения проскочила мощная искра, а я получил хороший заряд бодрости, какой не получишь от розетки |
|
|
Boatswain Автоматы выключаются при сгорании лампочки. 4.3.2005, 15:08
f389 У меня была такая же проблема. А автоматы "Legrand... 7.3.2005, 1:53
сергей_абрамов На этаже 21 лампочка по 60Вт. Длина линии до каждо... 7.3.2005, 16:18
Гость Не могли бы Вы описать, почему при перегорании лам... 9.3.2005, 10:33
сергей_абрамов Не могли бы Вы описать, почему при перегорании лам... 11.3.2005, 20:39
San При перегорании нити в лампе накаливания, в момент... 17.3.2005, 12:45
Switchgear RE: Автоматы выключаются при сгорании лампочки. 26.4.2005, 13:19
Rom Просто в момент перегорания лампочки (особенно от ... 27.4.2005, 9:39![]() ![]() ![]() |
|