подключение частного дома. 3фазы. 15 квт. , Какой автомат установить в щит. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
подключение частного дома. 3фазы. 15 квт. , Какой автомат установить в щит. |
13.8.2012, 21:59
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.2.2012 Пользователь №: 26305 |
Всем доброго здоровья.Вопрос следующий.По тех условию дали 15 квт и 3 фазы. Следовательно ставлю на вводе в щиту диф автомат 4 полюса на 40 ампер (300ма отсечка).Я не ошибаюсь?. И еще вопрос касаемо этого дома.От опоры до дома бедет протянут СИП 4*16 мм .Хозяин дома дабы не портить фасад настаивает на прокладке сипа к щиту через чердачное помещение дома,тоесть под крышей ,по страпилам. Допускается ли такое,хотябы в металической трубе.Узел учета электроэнергии расположен на опоре.
Сообщение отредактировал игорь-федот - 13.8.2012, 22:12 |
|
|
![]() |
16.8.2012, 7:48
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23231 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. Вы цитируете п. 2.4.3. не полностью
"К магистрали ВЛ могут быть присоединены линейные ответвления или ответвления к вводу (это Вы писали) Ответвление от ВЛ к вводу - участок от опоры магистрали или линейного ответвления до зажима (изолятора ввода). п. 2.1.6 Вводом от воздушной линии электропередачи называется электропроводка, соединяющая ответвление от ВЛ с внутренней электропроводкой, считая от изоляторов, установленных на наружной поверхности (стене, крыше) здания или сооружения, до зажимов вводного устройства." так что это ответвление 2. п. 3.1.19 подходят только пп.2,3 но если вы считаете это вводом, то почему даете ссылки на ответвление? к тому же пп.3 говорится о "менее 25 А." совет ТС был дан 25 А, так что не проходит, а пп.2 ТС не давал данных, чтобы делать вывод о необходимости защиты -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
игорь-федот подключение частного дома. 3фазы. 15 квт. 13.8.2012, 21:59
savelij® Или 25А автомат и УЗО 40/0,3... или диф С25/0,3...... 13.8.2012, 22:09
игорь-федот но автомат на 25 ампер при 3 фазах это же около 10... 13.8.2012, 22:24
savelij® Автомат 25А при трёх фазах это где-то... 16,5 кВт. 13.8.2012, 23:22
Shturman1 ЦитатаДопускается ли такое,хотябы в металической т... 14.8.2012, 8:19
игорь-федот подскажите как рассчитать правильно ток ,если не ... 14.8.2012, 10:52
Shturman1 ЦитатаВ ящик учета автомат просят тоже меня купить... 14.8.2012, 11:29
Joker В ящик учета ставят аппарат не обязательно с автом... 14.8.2012, 15:19
Shturman1 ЦитатаВ ящик учета ставят аппарат не обязательно с... 14.8.2012, 15:31
с2н5он энергонадзор такими объектами не занимается, по кр... 14.8.2012, 23:14
Apisx Если поставить перед счётчиком к примеру ВН, то че... 15.8.2012, 2:32
с2н5он угу, а если шкаф учета в доме был бы, то СИП можно... 15.8.2012, 7:15
Shturman1 Цитатаэнергонадзор такими объектами не занимается,... 15.8.2012, 8:12
Apisx Цитата(Shturman1 @ 15.8.2012, 16:12) У ав... 15.8.2012, 12:05
с2н5он а чем он является?
Цитата(Shturman1 @ 15.8.2... 15.8.2012, 15:09
Apisx Вы считаете что СИП от щита на опоре до ввода в до... 15.8.2012, 16:15
с2н5он Цитата(Apisx @ 15.8.2012, 17:15) Вы счита... 15.8.2012, 20:50
Apisx Цитата(с2н5он @ 16.8.2012, 4:50) ткните в... 16.8.2012, 5:19
игорь-федот на днях иду к поставщикам электроэнергии со схемо... 15.8.2012, 16:44
Shturman1 Если не трудно отпишитесь про результат. Интересно... 15.8.2012, 16:45
игорь-федот Появились вопросы.Электрик установил щит железный ... 22.8.2012, 12:32
с2н5он СИП д.б по чердаку в стальной трубе (пуэ 2.1.70) 22.8.2012, 13:04
игорь-федот Дом на 2х хозяев(родные братья).У старшего электро... 22.8.2012, 15:58
с2н5он понятно 22.8.2012, 18:25
игорь-федот состоялся разговор с представителем энергопоставля... 30.8.2012, 20:06
Vilebone Когда кто то что то требует - всегда надо спрашива... 31.8.2012, 12:10
Shturman1 ЦитатаКогда кто то что то требует - всегда надо сп... 31.8.2012, 13:50
игорь-федот Вчера опять были у поставщиков.В понедельник прие... 1.9.2012, 18:32
Shturman1 ЦитатаОбычно говорят на 100 ампер все ставят
Мда-а... 1.9.2012, 22:02
с2н5он так дом может 5-и этажный с подземной парковкой 3.9.2012, 8:30
Rezo Автомат на опоре взачастую рассматривают не как ср... 3.9.2012, 8:56
Shturman1 Цитатане ездить к потребителю по его звонку о том,... 3.9.2012, 13:41
Rezo Цитата('Shturman1')Ну зачем же ездить. При... 3.9.2012, 16:20![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2026, 0:52 |
|
|
|
|