здрасте всем
подскажите такую вот вещь - есть ли какие либо нормы - прокладываю проводку в общественном месте. внутри стен, стены состоят из дерева урсы и гипскартона. прокладываю ввгнг. нужно ли его в гофру везде убирать или нет принципиальных требований для общественных мест????? кабель то негорючий а гофра не думаю что чтото даст если кз и разогрев кабеля - гофру все равно ведь прожгет почти сразу - какой в ней смысл? |
|
|
![]() |
15.8.2012, 18:04
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.8.2012 Пользователь №: 28118 |
тогда объясните, почему почти во всех крупных и малых стройках массово используются для прокладки электрических кабелей гофра трубы? ведь не может же быть такого, что у нас в стране массово работают одни безграмотные инженера? гофру используют где только не поподя. даже в бетонную штробу укладывают. укладывают в бетонную стяжку под полом. укладывают за любым гипсакартонным перекрытием. укладывают за металлическими профнастилами. закапывают в землю, при монтаже садово-паркового освещения. а просто прокладывают наружно ну уровне вытянутой руки. ну и так далее наверное... так в каких всё же случаях нужно стопроцентно использовать гофру, а в каких можно смело игнорировать? ведь не секрет, что использование гофры по деньгам накладно и время на монтаж уходит дольше.
|
|
|
induke гофра и снипы 1.8.2012, 15:37
Apisx кабель в гофре прокладывают не из соображений пожа... 1.8.2012, 18:18
induke то есть пожарные не придирутся в принципе если по... 1.8.2012, 20:36
ink_elec Цитата(induke @ 1.8.2012, 23:36) то есть ... 1.8.2012, 21:13
savelij® Цитата(ink_elec @ 1.8.2012, 22:13) ... к ... 1.8.2012, 22:01
с2н5он думаете в законе о пожарной безопсности написано п... 1.8.2012, 20:46
VanUliK Цитата(с2н5он @ 1.8.2012, 19:46) думаете ... 8.8.2012, 9:33
push Обсуждалась тут как то эта тема. Насколько помню, ... 2.8.2012, 9:30
induke ктонибудь может мне ткнуть носом на документ котор... 2.8.2012, 13:08
savelij® Цитата(induke @ 2.8.2012, 14:08) ктонибуд... 2.8.2012, 14:04
Shturman1 ЦитатаОбсуждалась тут как то эта тема. Насколько п... 2.8.2012, 13:54
с2н5он если считать стены перегородками 2.8.2012, 15:25
Олега Цитата(induke @ 1.8.2012, 15:37) стены со... 2.8.2012, 17:01
Shturman1 Цитатаесли считать стены перегородками
А какая раз... 2.8.2012, 17:06
elvlad Цитата(Shturman1 @ 2.8.2012, 20:06) А как... 15.8.2012, 9:42
GrocKHeLL Собсно, для огня никакой. Только стены обычно дела... 4.8.2012, 6:38
Олега Цитата(GrocKHeLL @ 4.8.2012, 6:38) 1. ..с... 4.8.2012, 10:35
savelij® Гофра, как и кабель-канал, не являются негорючим м... 4.8.2012, 11:31
с2н5он угу, а если инспектор захочет посмотреть подводный... 8.8.2012, 9:43
induke а насколько надежны клемники ваго?
воттакие вот 8.8.2012, 22:40
зелёный желторотик Цитата(с2н5он @ 8.8.2012, 10:43) ему аква... 8.8.2012, 22:48
savelij® Цитатапочему почти во всех крупных и малых стройка... 15.8.2012, 18:09![]() ![]() ![]() |
|