Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

подключение частного дома. 3фазы. 15 квт. , Какой автомат установить в щит.

игорь-федот
сообщение 13.8.2012, 21:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 28.2.2012
Пользователь №: 26305



Всем доброго здоровья.Вопрос следующий.По тех условию дали 15 квт и 3 фазы. Следовательно ставлю на вводе в щиту диф автомат 4 полюса на 40 ампер (300ма отсечка).Я не ошибаюсь?. И еще вопрос касаемо этого дома.От опоры до дома бедет протянут СИП 4*16 мм .Хозяин дома дабы не портить фасад настаивает на прокладке сипа к щиту через чердачное помещение дома,тоесть под крышей ,по страпилам. Допускается ли такое,хотябы в металической трубе.Узел учета электроэнергии расположен на опоре.

Сообщение отредактировал игорь-федот - 13.8.2012, 22:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shturman1
сообщение 14.8.2012, 15:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Пользователь №: 27931



Цитата
В ящик учета ставят аппарат не обязательно с автоматическим отключением, можно просто выключатель нагрузки

Ну-ну. Еще не известно как на это посмотрит эноргонадзор и примут ли такой щит учета. Если выделено 15 кВт то будь добр поставь автомат перед счетчиком на ток не превышающий ток этой выделеной мощности. Иначе какой смысл выделения мощности для потребителя? Потребитель может взять столько сколько ему выделено, а не столько сколько он захочет. Это реализуеться установкой на вводе автомата на определенный ток и его последуеще пломбирование вместе со счетчиком. А автору темы я бы посоветовал что раньше чем начать монтаж составить какую-то элементарную схемку электроснабжения и пойти с ней в энергонадзор и проконсультироваться прокатит такое или нет.

Сообщение отредактировал Shturman1 - 14.8.2012, 15:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- игорь-федот   подключение частного дома. 3фазы. 15 квт.   13.8.2012, 21:59
- - savelij®   Или 25А автомат и УЗО 40/0,3... или диф С25/0,3......   13.8.2012, 22:09
- - игорь-федот   но автомат на 25 ампер при 3 фазах это же около 10...   13.8.2012, 22:24
- - savelij®   Автомат 25А при трёх фазах это где-то... 16,5 кВт.   13.8.2012, 23:22
- - Shturman1   ЦитатаДопускается ли такое,хотябы в металической т...   14.8.2012, 8:19
- - игорь-федот   подскажите как рассчитать правильно ток ,если не ...   14.8.2012, 10:52
- - Shturman1   ЦитатаВ ящик учета автомат просят тоже меня купить...   14.8.2012, 11:29
- - Joker   В ящик учета ставят аппарат не обязательно с автом...   14.8.2012, 15:19
- - Shturman1   ЦитатаВ ящик учета ставят аппарат не обязательно с...   14.8.2012, 15:31
- - с2н5он   энергонадзор такими объектами не занимается, по кр...   14.8.2012, 23:14
- - Apisx   Если поставить перед счётчиком к примеру ВН, то че...   15.8.2012, 2:32
- - с2н5он   угу, а если шкаф учета в доме был бы, то СИП можно...   15.8.2012, 7:15
- - Shturman1   Цитатаэнергонадзор такими объектами не занимается,...   15.8.2012, 8:12
|- - Apisx   Цитата(Shturman1 @ 15.8.2012, 16:12) У ав...   15.8.2012, 12:05
- - с2н5он   а чем он является? Цитата(Shturman1 @ 15.8.2...   15.8.2012, 15:09
- - Apisx   Вы считаете что СИП от щита на опоре до ввода в до...   15.8.2012, 16:15
|- - с2н5он   Цитата(Apisx @ 15.8.2012, 17:15) Вы счита...   15.8.2012, 20:50
|- - Apisx   Цитата(с2н5он @ 16.8.2012, 4:50) ткните в...   16.8.2012, 5:19
- - игорь-федот   на днях иду к поставщикам электроэнергии со схемо...   15.8.2012, 16:44
- - Shturman1   Если не трудно отпишитесь про результат. Интересно...   15.8.2012, 16:45
- - с2н5он   1. Вы цитируете п. 2.4.3. не полностью "К маг...   16.8.2012, 7:48
- - игорь-федот   Появились вопросы.Электрик установил щит железный ...   22.8.2012, 12:32
- - с2н5он   СИП д.б по чердаку в стальной трубе (пуэ 2.1.70)   22.8.2012, 13:04
- - игорь-федот   Дом на 2х хозяев(родные братья).У старшего электро...   22.8.2012, 15:58
- - с2н5он   понятно   22.8.2012, 18:25
- - игорь-федот   состоялся разговор с представителем энергопоставля...   30.8.2012, 20:06
- - Vilebone   Когда кто то что то требует - всегда надо спрашива...   31.8.2012, 12:10
- - Shturman1   ЦитатаКогда кто то что то требует - всегда надо сп...   31.8.2012, 13:50
- - игорь-федот   Вчера опять были у поставщиков.В понедельник прие...   1.9.2012, 18:32
- - Shturman1   ЦитатаОбычно говорят на 100 ампер все ставят Мда-а...   1.9.2012, 22:02
- - с2н5он   так дом может 5-и этажный с подземной парковкой   3.9.2012, 8:30
- - Rezo   Автомат на опоре взачастую рассматривают не как ср...   3.9.2012, 8:56
- - Shturman1   Цитатане ездить к потребителю по его звонку о том,...   3.9.2012, 13:41
- - Rezo   Цитата('Shturman1')Ну зачем же ездить. При...   3.9.2012, 16:20


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2026, 9:14
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены