Пожарники требуют установить рубильник снаружи здания для полного его отключения , установить рубильник не проблема но подвести кабель к нему целая проблема.
НТП АПК 1.10.17.001-03 Нормы технологического проектирования баз и складов общего назначения предприятий ресурсного обеспечения 12.3.6 Электроприемники запираемых складских помещений, в которых есть взрывопожарные и пожароопасные зоны любых классов, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри помещений. Отключающие аппараты должны быть установлены в ящике из несгораемого материала с приспособлением для запирания. Приспособление для запирания должно устанавливаться на ограждающей конструкции из несгораемого материала, а при ее отсутствии - на отдельной опоре. Отключающие аппараты должны быть доступны для обслуживания в любое время суток. Возможно ли установить вместо рубильника контактор модульный на 200А в щит а с наружи установить аварийную кнопку. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 8.8.2012 Пользователь №: 28048 ![]() |
Я делал следующим образом в подобных ситуациях; варил ящик из листовой стали а на дверку ручку с поворотной защелкой, ставил автоматы нужного номинала на каждый потребитель (кран балка, свет, розетки для болгарок и т.д.), ящик крепил к стене склада рядом с воротами, питание приходит с улицы в ящик, а из ящика идет на склад.
Пожарники претензий не предъявляли, дверь ящика на засове но с доступом в любое время (если нужно можно душки для навесного замка приварить), автоматы куда удобнее рубильника + сразу защита реализуется. Контакторы и пускатели я бы не советовал ставить, а вот рубильником сеть под нагрузкой точно не стоит отключать, а Вам это и предстоит делать в случаи пожара, редкий раз кто успевает снять нагрузку в суматохе, хотя если поставите с дугогасительными вставками и расцепителем то можно и под нагрузкой. Сообщение отредактировал Mater - 13.8.2012, 23:10 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |