Требования к монтажу электропроводки. , каие применить материалы

вотеклмн
сообщение 12.8.2012, 14:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 28.7.2010
Пользователь №: 19033



Вопрос такой. Родственик будет ставить вязально-швейное оборудование. Имеется прес для глажения 60 киловат и куча трехфазных моторовна машинках и розеток с лампами освещения. Как правильно вести от щитков проводку, вернее в какой защите: металлической трубе или негорючем гохрорукаве. Илии вообще в чем. И какие ставить щитки: металические или пласмасовые.
Сильно не бить, ишо студент-заочник
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
yjriy
сообщение 12.8.2012, 21:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2781
Регистрация: 6.11.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 12490



Знакомый оппонент вроде.
Инересно, что вообще можно гладить утюгом на 20 килО- явное лукавство. Ну а самое главное, что подвод у вас всего 16мм2. Это маловато для такого минипроизводсва и конкурирования с китаем в легкой промышленности. Тогда гладить и шить придется по очереди. Вам нужно было просчитать суммарную мощность всех потребителей, с учетом коэффициента загрузки и расположения прохождения кабеля выбрать его сечение. Но раз вам ограничили ввод по сечению и наверное вдобавок впендюрили алюминиевый СИП16 монтерами привезенный на летУчке, потому как больше не разрешается для физлица, то постарайтесь эту мощность просчитать хотя-бы от распределительного щита до потребителей. Сечения медного кабеля 10мм2 для ваших 60 Ампер вполне достаточно и ессно автомат поставить на 63А. Для стандартных асинхронных двигателей 2.2кВт, применяемых на производственных швейных машинах вполне достаточно 2.5мм2 меди. УЗО желательно поставить и можно только на розетки. Допускается одно УЗО на несколько розеток (групп), а можно и вообще одно общее на розеточные группы для удешевления,но есть шанс получить от швей коленом под дЫх в случае закорачивания одной розетки на землю или швею и отключения всех одновременно. На швейные машины поставить автоматы не более 10Ампер. Кажется из-за повышенного сопротивления вашей питающей линии и малого ТКЗ у вас и не отключался ни один автомат, а все медленно и плавно горело. Монтаж кабелей произвести в металлических трубах или на крайнЯк в пластиковых. Ну а по бедности можно и в гофре при условии кирпичА вокруг и отсутствия механического воздействия (бабы ногами гофру давят часто под столами). ВидАть на вашей Малой Арнаутской улице сеть просажена и под вопросом мирное существование вашего минишвейзавода с соседями.
И не забудьте про отопопление зимой вашего подпольного производства. Дровишки будет далеко видно из-за дыма, газом или электричеством придется топить. А еще контур заземления нужно изготовить и заложить в свою шабашку. С2Н5ОН прав- покупайте проект, легализуйтесь и платите налоги.

Сообщение отредактировал yjriy - 12.8.2012, 22:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 15:02
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены